    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    На оборудовании вместо вводного рубильника, установлен вводной контактор

    Я сомневаюсь, что есть какое-то влияние от отключения вводного контактора под нагрузкой. ПР200-220.23.0.0 работает в таком же стиле собранном оборудовании и с программой всё ок.
    На ПР100 была проблема в сохранении энергонезависимой памяти при отключении и проявлялась при загрузке контроллера больше 50%, может тут подобное?
    При снятии напряжения с контактора возникает импульсная помеха, в это же время ПР еще выключается и получает эту помеху , возможно даже не по питанию, а по аналоговым входам без ГР. Если дополнительно ГР не поставили например.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    При снятии напряжения с контактора возникает импульсная помеха, в это же время ПР еще выключается и получает эту помеху , возможно даже не по питанию, а по аналоговым входам без ГР. Если дополнительно ГР не поставили например.
    На дискретных входах 2 переключателя и всё, фаза ноль из той же точки, что и питание нагрузки, но дискретные входа же имею развязку. На аналоговые входа подключены датчики температуры NTC, один провод в AI1(2) другой в COM3. Но если бы это влияло, то и на 24 вольтовой версии было бы такая же реакция.
    Ижевск

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    На дискретных входах 2 переключателя и всё, фаза ноль из той же точки, что и питание нагрузки, но дискретные входа же имею развязку. На аналоговые входа подключены датчики температуры NTC, один провод в AI1(2) другой в COM3. Но если бы это влияло, то и на 24 вольтовой версии было бы такая же реакция.
    Все же они (ПР -ки новые и исправные ) 24в и 220в будут вести себя немного по разному в т.ч. и по времени отключения из-за дополнительного DC/DC в самой ПР200 и внешнего БП 220/ 24 большей мощности, с большими емкостями чем встроенного в ПР. Выключение /включение ПР это наверное самый критичный момент влияния внешних помех, кроме сохранения Retain наверняка еще какие-то процедуры происходят, хотя и количество энергонезависимых переменных на время записи наверное тоже влияет, достоверно нужно у инженеров ОВНА спросить.