В логе скромно написано: PLC model MODEL PLC 154
буквы указывающие под модель не нашел.
В логе скромно написано: PLC model MODEL PLC 154
буквы указывающие под модель не нашел.
Короче:
переставил винду, поставил CoDeSys 2.3.9.38
таргет файлы версии 2.10
Все скачал с сайта.
итог: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
Андрей ! Как вариант, возможен такой путь: сделайте побольше фотографий всего процесса,в т.ч. ПЛК,его бирку,
фото основных экранов,результаты пингов с компа и всего остального,что Вы считаете важным. Или снимите видео.
На форуме теперь легко всё можно выложить.Может тогда и ответы созреют быстрее.
У меня PLCInfo выдаетиз чего видно, что версия ПЛК100-xxx.M. Версию использованного таргета можно глянуть в "Ресурсы - Настройки целевой платформы - Конфигурация"PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
xxxx
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Последний раз редактировалось AndreyAL; 29.08.2013 в 20:35.
Добрый день! Да подтверждаю Плк160-220.и.м. после 2 дней танцев с бубном, 2 ноутами, кучей шнуров. С KODESYS2.3 работаю первый раз поэтому не грешил на ПЛК. Был не пропай 7 ножек. Пропоял промыл и всё ОК. На наклейке дата выпуска 2018 год.
Хотел скачать проект с ПЛК-160. IP-адрес дали. Пинг есть. При попытке связи (Ethernet) сообщение, что связь разорвана (#0). Что посоветуете? Какой правильно выбрать протокол?
Где-то видел, что нужен не прямой провод, а кроссовый. Это так? (либо подключить прямой в роутер?)
День добрый! Подскажите пожалуйста, почему ПЛК 100, подключенный напрямую, к ноутбуку с win ХР пингуется, а при подключении к другому ноутбуку c win 10 не пингуется?