спасибо за помощь илья кареткин.периодичность опроса каждые 3 часа потому что отбор воды бывает иногда большой.
спасибо за помощь илья кареткин.периодичность опроса каждые 3 часа потому что отбор воды бывает иногда большой.
а на водонапорной емкости такая сборка?
уровнемер радиоволновый ур 203ех (4-20ма)+ овен мв110-2а + Gsm/gprs модем овен пм01
доброго времени суток! я бы хотел ответить на первое сообщение в этой теме. причем подчеркнуть, что я лишь только недавно занялся автоматизацией производства (и вообще я еще частично студент, а не инженер) и вот какие бы решения я хотел воплотить:
1) небольшое химическое предприятие.
2)один объект.
3)хочу реализовать сбор данных о температуре в аппарате и уровне в емкостях на датчиках овен и измерителях регуляторах трм1, подавая вторичный сигнал на задвижку. а при достижении определенного уровня на реле размыкающее нагрев.
4) собираюсь установить орс-сервер, а вместо Scada использовать Ms Excel (вроде бы это возможно)
5)связь по интерфейсу Rs-485, а затем через адаптор на персональный компьютер, задание параметров контроллеров с единой точки.
7)собираюсь писать небольшую программку, для определения уставок приборов в зависимости от рода вещества в аппарате.
суть системы такая: 1)два термодатчика измеряют температуру в двух точках аппарата, и при определенной дельте между их показаниями открывается задвижка, закрывается при потере дельты.
2)датчик уровня измеряет уровень жидкости в аппарате, при достижении критического, при помощи контроллера вырубает нагрев.
прошу прощения, если написал технически неграмотно (или, не дай бог, не в ту тему)
homo homini lupus est...
доброго времени суток.
имеется 3 тп, на каждой по 3 выключателя, необходима индикация положения этих выыключателей в диспетчерской на пк
связь между объектами Gsm
подскажите что применить
Здравствуйте Андрей. Приходилось заниматься и различными видами...
Если с умом подходить к выполнению задачи то нечего сложного в этом нет.
1) Удаленные объект ЦТП, котельные, насосные подстанции и т.д.
2) От 1 до 24
3) Последний объект было собран на ПЛК 150 и Овеновских модулях аналоговых сигналов 8-ми канальном 12 шт., дискретных 16 - ти канальном 3 шт. Модули вывода симисторные 8 - ми канальные 25 шт.
4) Скада собственной разработки.
5) собственный софт разумеется драйвера роднае
6) собственный софт передача по wi-fi перед ним усилитель модемного сигнала.
7) Приходилось, меня не устраивали узконаправленные и недоработанные СКАДА системы! Всем рекомендую писать самим нечего страшного в этом нет. Если не умеете сделайте грамотное ТЗ и отдайте программисту цена немного дороже но в следующий раз экономия ощутимая.
здравствуйте, подскажите решение: в цехе будет стоять несколько шкафов с контроллерами. необходимо связать их со скадой с помощью беспроводной технологии. расстояние между контроллерами 100 метров. я так понимаю нужны радиомодемы.