Цитата Сообщение от lutig Посмотреть сообщение
Проверял через qmodmaster, из него посылал единицу на нужный внешний канал плк 110 через ModbusTCP.
Протокол Modbus в данном конкретном примере исключил, да и вообще выкинул все. Оставил встроенный DI и DO и один внешний канал.
2021-03-01_13-05.png
Попробуйте создать переменную вне программы, либо в узле либо в объеке, далее перетащите ее во внешние каналы, а затем связать на чтение и запись в программеScreenshot_4.png