Так по мелочам можно придраться: отключил редактирование температуры с экрана и не обязательно впереди ставить текстовую метку, можно это сделать в свойствах переменной! Перенумеровал элементы в ОЛ.
Можно вывести уставки регуляторов на экран, мало ли что, вдруг изменить захочется? И я бы увеличил постоянную времени фильтра для аналоговых входов(я бы как минимум "5" поставил), что бы температура поменьше скакала, впрочем это можно и потом поправить в меню ПР с экрана.
И ошибки в канале измерения температуры можно вывести на экран, аналогично выводу напряжения!
Вот, частично поправил:
ИспСтенд.owl