Вопрос по Таймеру наработки со счетчиком включения. Можно как-то по подробнее описать процедуру сброса таймеров. Мне нужно сбросить Таймер наработки часов. И счетчик включений. Как я понял мне на вход "РЕСЕТ" нужно подать "2" и "3". Или я не прав. И как мне это сделать если у меня в схеме несколько таких таймеров( у меня 8 штук).
Вопрос по таймеру снят. Решение нашёл через редактирование макроса. Там видно константы сброса работы таймера.
Макрос для преобразования значения регистра 258 с ПВТ10 в нужное значение. Когда ПВТ10 выдаёт значения больше 7000.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Столкнулся с неработоспособностью макроса CONV4..20 - не определяет превышение тока на входе. В макросе верхняя граница срабатывания компаратора 20,8мА, а ПР200-220.22.0.0 на входе максимум выдает 20,65мА (смотрел в системном меню прибора). Как правильно поменять коэффициенты гистерезиса в макросе?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx