Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
Панель работает с ПЛК110-30
Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.

Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.

Время ожидания - 0 мс
Таймаут - 1500 мс
Попыток - 3
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует

С такими настройками панель зависат практически сразу.

Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2

Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.

Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.

В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.

Чем кстати дело закончилось?