Я уже добавлял 8bit в модуль ModBus (Slave) и номеру каждого бита там соответствовал номер бита индикатора, но все равно ничего не выходило, не можете здесь подсказать ?
Я уже добавлял 8bit в модуль ModBus (Slave) и номеру каждого бита там соответствовал номер бита индикатора, но все равно ничего не выходило, не можете здесь подсказать ?
Помогите пожалуйста начинающему! У меня есть 2 генератора импульсов (один работает в автоматическом режиме, другой в ручном), оба они подключены к одному выходу ПЛК. Мне необходимо реализовать: когда в работе один генератор, то сигналы идут только с него. Объясните пожалуйста как это сделать.
Вопрос по библиотеке ПЛК_ПЧВ.lib
при подключении к ПЛК110 появляется ошибка:"неразрешенные ссылки на внешние POU"
Вложение 37948
причем в режиме эмуляции ошибок нет и компилируется все нормально
подскажиет есть ли библиотека для работы с шифратором 750-631/000-004?
Следовательно ошибку выдает контроллер, не так-ли?
С такой-же ошибкой (внешние POI были другие) я сталкивался при использовании библиотеки SysLibSockets.lib. Тогда выяснилось, что не все модели ПЛК поддерживают данную библиотеку.
А что за ПЛК_ПЧВ.lib? Какие функции ПЧВ Вам нужны?
Добрый день!
Данная библиотека выложена на сайте по ошибке, как внешняя. Внешние библиотеки не поддерживаются нашими ПЛК.
Для того, чтобы это исправить, необходимо:
1. Открыть библиотеку как проект.
2. В пункте меню "Файл" выбрать пункт "Сохранить как".
3. В нижнем выпадающем списке необходимо выбрать "Внутренняя библиотека .lib".
Вложение 37964
4. Сохранить в той же папке, где Вы уже была эта библиотека и под тем же именем, заменяя предыдущую версию.
После этого в проекте все будет компилироваться.
В ближайшее время на архив на сайте будет исправлен.
Может ли кто нибудь компетентно ответить на следующий вопрос. При конфигурировании Universal Modbus Devaice в параметре Work Mode при записи в панель переменных рекомендуется использовать параметр By value change(однократная запись при изменении выхода). Почему я не могу использовать параметр By Poil Time(циклическая запись).
С чем это связано? Проблема связана с зависанием кнопок на панели, если происходит ее отключение и повторное включение при работающем ПЛК.
Добрый день, подскажите, каким образом возможно пройтись в цикле по всем полученным битам (8 bits или 2 byte) по modbus? По битовому обращению типа x.i я так понимаю может обращаться только константа.