Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
Текст программы на Codesys:
FUNCTION ENTHALPY : REAL
VAR_INPUT
T : REAL;
END_VAR
VAR
Pts : INT := 11;
data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
END_VAR

ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);