Гораздо дороже. Ещё и габариты у таких автоматов больше.
На тему: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f...82%D0%BE%D1%80
Гораздо дороже. Ещё и габариты у таких автоматов больше.
На тему: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f...82%D0%BE%D1%80
Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.05.2018 в 15:32.
ну вот для ликбеза это более приемлемо когда говорят что на первичную обмотку подают две фазы, чтоб на второичной было 220. А теперь напрашивается вопрос, когда наличие транса объясняют проблемами до подстанции предприятия это адекватно? Мне приходилось встречаться что из-за неправильного распределения потребителей в конечной трехфазной сети возможен перекос, но ни как не до трансформаторной подстанции
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
У автора фотографий щита речь идёт о зерносушилке, а не о предприятии, не думаете же вы, что в сельской местности на всякую зерносушилку выделена своя подстанция? Нередко до неё десяток километров набежит воздушек. Вот только на прошлой неделе просили запустить скважинный насос с частотником, так там до подстанции полдня скачи, не доскачешь, и высоковольтки по всем горизонтам не просматриваются. Столбы одни гнилые вокруг. Какие уж там сотни килоампер! Зато нулевой провод, висящий с брежневских времён, отгнить может в любой момент.
из всей этой ситуации только пропажа нулевого как то может аргументировать наличие транса, обрыв фазы, как он пишет, трансформатору не помжет или не это не так?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Пропажа нуля чревата выходом из строя оборудования, пропажа фазы - всего лишь отключением.
значит используя РКН/УЗИП с линией из фазы и нуля будет тоже самое всего лишь отключение
ЗЫ и еще когда просматривал устройства защиты, обнаружил не лестное высказывание по поводу трансформаторов, в одном шкафу спасение а другим беда, думаю авторам из АВВ можно доверять, поэтому и говорил в начале что проблему надо решать на всем объекте, а не в отдельно взятом шкафу
Последний раз редактировалось capzap; 27.05.2018 в 17:09.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А что, старые советские реле контроля фаз были недоступны? Правда, реле типа ЕЛ-11 трёхпроводные, и от обрыва нуля не защищают, да и вообще какие-то дефективные. Но были же и нормальные, наверное?
А отчего всё-таки конкретно сгорали движки? Асинхронникам, вообще-то перекос фаз процентов до 20 обычно пофиг. Нуля-то на них нет. Наверное, сгорали просто от пониженного напряжения, из-за большого момента трогания компрессора? От этого частенько холодильники в сельской местности горели, когда напруга вольт до 160 проседает, не может стартануть.
Те движки в отличии от наших не имели запаса по мощности(это были компрессоры для дисководов ) .Если на одной фазе 300в ,а на других по 380 ,то кирдык .Лезть переделывать импортное оборудование ни кто не давал ,наверное за бугром нет такого перекосафаз и соответственно защиты не было. Это было лет 35 назад ,может и не было штатных реле ,уже и не помню .Сделал на операционниках контроль 3 фаз -если значение меньше заданного по любой фазе ,то пускатель размыкался моментально ,да и гистерезис был (получил свои 10руб за рацуху)...Это институская подстанция ,потребители в основном однофазные и при неравномерной нагрузке по фазам имелся этот эффект.
Последний раз редактировалось rovki; 27.05.2018 в 18:02.
электронщик до мозга костей и не только