    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно на входе стоит масштаб и в макрос попадает не то значение которое ожидается, нужно проект смотреть. Масштаб входа в симуляции не учитывается.
    Добрый день!
    Вот проект. посмотрите
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tur Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вот проект. посмотрите
    Добрый день, "Имитирую КЗ датчика - 22ma с генератора даю, а ошибки нет." ошибки нет где, выходное реле не замыкается или экран не отрабатывает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    при 22 mA не срабатывает реле Q8, не светится светодиод F2, не появляется экран "авария датчика", при токе меньше 3,2 mA всё срабатывает.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tur Посмотреть сообщение
    при 22 mA не срабатывает реле Q8, не светится светодиод F2, не появляется экран "авария датчика", при токе меньше 3,2 mA всё срабатывает.
    Так по проекту не понятно, Вы выводили чистый сигнал на визуализацию, может верхний диапазон стоит подстроить, другим словами калибровать вход
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tur Посмотреть сообщение
    при 22 mA не срабатывает реле Q8, не светится светодиод F2, не появляется экран "авария датчика", при токе меньше 3,2 mA всё срабатывает.
    А почему у Вас D->High 4 установлено, там 20 должно быть, если без масштабирования.

    Проверил схему, заменил вход на переменную регулируемую с экрана, и поставив D=20, все отрабатывает и низ и верх.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 16.03.2018 в 17:10.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •