capzap как раз речь о том, чтобы одним запросом прочитать более одной переменной, а уж будет их 2, 3 или 12 это дело десятое. ПР этого делать пока не умеет, зато галочка всем глаза мозолит
capzap как раз речь о том, чтобы одним запросом прочитать более одной переменной, а уж будет их 2, 3 или 12 это дело десятое. ПР этого делать пока не умеет, зато галочка всем глаза мозолит
ну нет пока его, вот Вы например что подумаете, когда у Вас одна переменная на экране пр200 отображается, а другие не меняют свое состояние(игнорируются по словам Никодима), начнете утверждать что виноват групповой запрос? После его первого поста Вы произнсли мантру и он её подхватил, а истинная причина что же там у него происходит так и не известна
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
если просто соединить ПР200 аналоговый вход с выходом с выхода можно будет брать 4-20ma или нужно какой либо блок ?
Скажите пожалуйста, в режиме Slave, возможно-ли изменять интервал между запросами?
Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....
Сегодня столкнулся с такой проблемой. ПР200. Аналоговый вход AI1 работал как полагается, а AI2 вошел в ступор, т.е. принял положение соответствующее 35% и ни как не реагировал. Вылечил перезагрузкой по питанию. После этого работает, как и полагается. Внимание вопрос: почему заступорился один из аналоговых? Подключен датчик ПД100 4-20мА, питание датчика от ПР200. На AI1 подключен датчик положения МЭО 4-20мА, питание так же от ПР200. Это глюк самой ПРки или датчика ПД100? В практике один ПД100 попадался, время от времени подвешивал ТРМ212. Вот и думаю на что грешить? Подмены нет, чтоб проверить. Может кто сталкивался с аналогичным?
так а где проект, телепатия не телеметрия, она не каждому дана. Может Вы там время опроса поставили запредельное, может адреса не правильно выставили. Нет такого эффекта, чтоб показания заморожены были, опрос одного регистра займет 20мс, пускай четырезапроса четырех регистров 100мс, для человека это вообще не заметно должно быть
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Не совсем понятно
1.у вас мастер отправляет пакет слейву по изменению сетевой переменной (значит по фронту) ,не понятно почему только по одному сетевому адресу устройства 16.Надеюсь у вас все слейвы имеют разные сетевые адреса ..И если да же держать палец на кнопке ,то повторного отправления не будет для других слейвов ибо нет изменения значения переменной .
2.если у вас у слейвов будет один сетевой адрес в одной сети ,то получите белеберду ...Ибо это не широковешательный режим ,когда все слейвы молчат ...
Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2016 в 22:20.
электронщик до мозга костей и не только