Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
ПЛК110-220.30.K-M;
ID 54224160432047779;
CoDeSys 2.3.9.38 (Build Jan 17 2013);
Target PLC110.30_m_v2 1.1.0.0 с диска;
Подключаю сенсорную панель "Kinco" MT4424TE.

По поводу ПО. В части общения с панелями код не меняется из проекта в проект и их уже работает куча, никогда проблем не возникало. Вчера вечером залил один и тот же проект на старый 110+Kinco и на новый 110+Kinco часа четыре отпахали без сбоев - оставил на ночь. Утром - старый пашет, новый озяб. )

С утра хватило на полтора часа. Если порт закрыть/открыть связь восстанавливается.
Всё ещё не понятно, Сообщите версию ПО ПЛК и проект(в личку).

P.S.А в проекте Вы не контролируете статус связи и при длительном (10-20 посылок) отсутствии не производите переинициализацию(не важно,сокет,порт или что ещё)?
P.P.S. Я планирую поставить ПЛК на длительный тест по 232 портам в понедельник, но Ваш проект всё ещё актуален,т.к.могут быть нюансы