Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Ошибки Modbus Master на низких скоростях

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    проблема скорее всего в неисправности панели, т. к. у меня свясь с панелью через радиомодем и скорость аппаратно не может быть выше 19200, а в конкретном случае стоит 9600 и все работает отлично (плк150 - мастер).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uzver Посмотреть сообщение
    проблема скорее всего в неисправности панели, т. к. у меня свясь с панелью через радиомодем и скорость аппаратно не может быть выше 19200, а в конкретном случае стоит 9600 и все работает отлично (плк150 - мастер).
    Дико извиняюсь, панель то у меня ИП320. Не врубился сразу.
    Сейчас работаю над проектом с использованием СП270(slave), поживем увидим.