А так да в поле был убрал добавочное сопротевление и всё за работало.
кроме одного. наверно в нем "Тест" 3 конец подсоединён. ... нужно будет смотреть разбиратья а так все показывать с точностью до сотых. а этот на 25% врёт.
спасибо petera
и вам спасибо Егор.
Добавочные сопротевления мастерил не потому что так сам придумал а потому что так в паспорте по датчику и именно по моему датчику.
а тут как Rн расчитывать.
а оказывается.... вообщем странно.. ну да ладно. главное разобрались ... кроме одного датчика... ну это ведать когда в начале эксперементировали там "тест" конец подключили.. а его стоит отбросить.... что бы он датчик правильно показывал.
Именно так и есть, только не где не написано что резистор в ПЛК160 уже есть ... хм.. вродебы =)))В мануале на какой прибор это написано? Скорей всего на датчик, при объяснении схемы его соединения с измерительным прибором.
Для ПЛК160, при измерении тока ни каких внешних резисторов не нужно. Они уже внутри его и так есть.