Всем доброго времени суток!
Задача следующая:
1. При недостоверном сигнале (обрыв линии например...) нужно замораживать последнее достоверное значение и сигнализировать в HMI;
2. Необходимо иметь возможность изменять масштабирование и фильтры во время исполнения;

Поэтому я пишу свой функциональный блок для аналогового канала. В редакторе модуля отключаю все обработку (кроме Peack Filtr). Масштаб дефалт (0-20000.0), затем в блоке уже привожу его к физическому масштабу. В РП ПЛК160 сказано, что при неисправности сигнала\канала в старший байт результата записывается специальное значение (0x F1, 0x F6...). Непонятно, что происходит с остальными 3-мя байтами результата. Вопрос: как можно выяснить значение 1, 2, 3, либо 4 байта переменной типа REAL, есть ли для этого специальные функции, или нужно это делать вручную.

Можно-ли из приложения читать\писать значения Min FV и Max FV для аналогового канала?