Последний раз редактировалось petera; 07.09.2015 в 14:03.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день!
Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
Получились такие значения:
Ток, мА Овен Коэффициент
1,9 4,3 2,3
6,5 15,6 2,4
7,7 24,2 3,1
10,0 37,7 3,8
И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
Во-первых, таблица не линейная совсем.
Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
Какие будут идеи?
Спасибо!
А если так:Начало шкалы 4 mA -> 0%
Конец шкалы 20 mA -> 100%
Размах шкалы 20-4=16 mA.
На каждый милиампер тока, превышающего уровень нуля шкалы (4 mA) приходится 100/16=6,25%
У Вас код 25. И при озвученной Вами конфигурации модуля это - проценты шкалы.
Считаем: 4+(16*25/100)=8 mA - это для тока в петле 4-20;
или 50*25/100= 12,5 A - для измеряемого тока.
Так понятнее?
Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.09.2015 в 14:23.
Идеи?
Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
Так?
Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
Итак, схема подключения тестера.
tester.png
Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
Третья колонка - это вторая/первую.
Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!
А = 4.3 мА => О = 1.9
А = 6.5 мА => О = 15.6
А = 7.7 мА => О = 24.2
А = 10.0 мА => О = 37.7
С уважением,
Александр
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Хотите проверить?
Легко.
Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".
Приступим:
(4,3-4)*100/16 = 1,875 %
(6,5-4)*100/16 = 15,625 %
(7,7-4)*100/16 = 23,125 %
(10-4)*100/16 = 37,5 %
Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
Решать вам.
Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?
-ap