Тема: Подключение термопар к МВ 110-224.8А

  1. #11

    По умолчанию

    Знаете, так поделитесь своими знаниями.
    Чем делится? Какая схемотехника используется на входах знают только в ОВЕН. У них и надо спрашивать. Я об этом уже упоминал.
    Я только недавно подключал несколько токовых датчиков, питающихся от общего источника 24 в, и, естественно, входы модуля объединил именно таким образом.
    И что, ну флаг вам в руки. Очень богатый опыт. А это что относится к всем вариантам?
    Если есть под рукой МВ 110-224.8А так проверьте (у меня нет) а потом советуйте. А так это просто треп.

  2. #12

    По умолчанию

    Как ни удивительно, подключал именно к МВ 110-224.8А. Вот и делюсь. И сейчас на рабочем столе лежат несколько модулей с СПК207, один как раз МВ 110-224.8А. Вот только термопар мы никогда не применяли. Так что натурный эксперимент провести не смогу.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ne_L Посмотреть сообщение
    Вложение 18637

    вот эскиз
    Скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет. С МВ 110-224.8А ничего не случится, но в результатах измерений могут появиться дополнительные и весьма существенные погрешности. Интересно знать зачем автору темы понадобилось городить этот огород.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.06.2015 в 10:30.

  4. #14

    По умолчанию

    Наверное под рукой кабель типа МКШ но жил не хватает или денег

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Наверное под рукой кабель типа МКШ но жил не хватает или денег
    А при чем тут кабель МКШ ? Для термопар нужны специальные удлинительные провода.

  6. #16

    По умолчанию

    В идеале да. Но я в некоторых случаях использую обыкновенные медные провода. Нет надобности измерять абсолютную температуру +-1С. Все равно будут подбирать под тех процес. И заморачиватся с холодным спаем не имеет смысла. Какую температуру подберут такая и будет. Установки единичные и все разные.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо за ответы
    В инструкции смутило - описание того что на входах в МВ 110-224.8А присутствует датчик оценивающий температуру холодного спая, и рекомендации по подключению двумя проводами, сейчас у нас система регулирования построенная на основе КСП
    ksp3.gif
    термопары ТХК подключены именно таким образом который я описываю, система работает больше 10 лет. точность показаний замерял тестером с термодатчиком, показания совпадают с допустимой, для нашего случая, точностью 5 градусов. концы термопар удлинены обычным медным многожильным кабелем сечением не больше 0,5мм2. Я ни в коем случае не претендую на то что, "работает - сойдёт - делайте все также" просто хотелось узнать - может кто то сталкивался.
    Сейчас систему модернизируем, хочется сделать хорошо но с минимальными затратами. Согласование бюджета на модернизацию и без того работающей техники, кто знает, не простая задача.

  8. #18

    По умолчанию

    Если с КСП работает и удовлетворяет, то и с 110-224.8А будет работать. Погрешность измерения +/- 5 градусов конечно многовато, но это плата за дешевизну решения вопроса.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.06.2015 в 19:10.

  9. #19

    По умолчанию

    Там в инструкции в разделе по подключению термопар есть сноска, в которой говорится, что необходимо использовать термопары, не имеющие контакта с землей, так как минусовые выводы термопар соединяются на клеммах модуля. Как, собственно, вы и изобразили на своем эскизе. А компенсация температуры холодного спая означает, что к выходному сигналу канала прибавляется величина, соответствующая измеренной температуре клемм специальным датчиком. Т.е. осуществляется некоторый сдвиг характеристики на некоторую величину. Но в вашем случае соединение минусовых выводов вместе не повлияет на работу компенсации.
    Другое дело, что вы не можете использовать компенсационный провод, т.к. используете старый монтаж. Это даст некоторую погрешность. Но ведь раньше вы с ней мирились, она вас устраивала. Сейчас вы можете ее в некоторой степени компенсировать, пусть не во всем диапазоне, но хотя бы вблизи интересующей вас точки.

  10. #20

    По умолчанию

    В некоторой степени компенсировать - подключив 2мя проводами?
    Пока в планах запустить систему - по старой схеме, потом выторговать провода термокомпенсационные и уже после этого всё сделать грамотно.
    Конечно от 5 градусной погрешности уйти есть желание, но не всё сразу (
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Ne_L; 22.06.2015 в 10:23.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  2. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:42
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  4. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 13:39
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •