Спасибо, заработало. Забыл выключить и снова включить.
Спасибо, заработало. Забыл выключить и снова включить.
Ещё возник вопрос. Почему после отключения модуля МВ110-224.4ТД в сервере остаются данные и он их передаёт?
Поясните что значит не передает?
При отключении прибора у тегов признаки качества должны установиться в BAD.
Спасибо.
Признак качества устанавливается в BAD, но значение остаётся и передаётся в Scada.
Поставил галочку "Запрет использования некачественных значений". Всё решилось. Спасибо.
Здравствуйте.
Недавно начал осваивать MasterScada и данный OPC сервер. Столкунулся со следующей проблемой.
Для верменной синхронизации оборудования по сети необходимо делать рассылку кадра времени каждые 20-60 секунд. Причем синхронизация соблюдается, если разница между временем устройства и ведущим будет не более 100мс. Кадр должен отсылаться в виде timeStamp и содержать мс. Каким образом можно получить текущее время сервера с точностью до миллисекунд? Округлить переводом секунд в мс, используя функцию вермени timeNow не прокатит т.к. разница при разных кадрах, как правило превышает 100мс и синхронизация не обеспечивается.
Спасибо.
Получить из Lua количество миллисекунд напрямую нельзя.
Есть обходные пути, например такие:
http://wiki.interfaceware.com/1265.html
но насколько точное значение миллисекунд они выдают, мы сказать не можем.
Спасибо.
Спасибо за ссылку, будем разбираться дальше.
Помогите подключиться к МВА8, уже голова опухла. Постоянно наблюдаю превышение таймаута.В архиве файл для конфигуратора ОВЕН и для OPC сервера.
У вас стандартная конфигурация - все должно работать.
Проверьте правильно ли вы задали адрес устройства ( ОРС сервер у вас 16), а также параметры связи - скорость, четность, стоп-биты.
Также помните, после любых изменений в конфигураторе прибор МВА нужно перезагрузить - выключить питание и включить снова, только после этого настройки применятся.
Спасибо.