    День добрый, снова на поклон.

    Пытаюсь подружить ЕКОН (10.4.25.171) с MasterOPC (запущен на 10.4.25.14). Брандмауэр отключен, все порты открыты. На втором скриншоте "Modbus поверх TCP" установлен в false, это ошибка. Все проверки производились при TRUE.

    Настроил ЕКОН, выделил виртуальный ком-порт. Настроил MasterOPC на прямую работу с com портом. Данные от екона принимаются MasterOPC. Всё нормально. Настройки на первом скриншоте - Work.

    Теперь, не меняя настроек ЕКОН, создают tcp/ip узел в новом проекте. Данные в MasterOPC не удается получить, пробовал и режим запрос/без запроса, и ip адрес вводил и ЕКОНа и локального ПК (на котором запущен MasterOPC), и порт 60000, 50003. Сообщает - comm_failure, признак качества bad, не удается подключиться и адрес. Настройки на втором скриншоте - NotWork.

    В данном случае MasterOPC TCP/IP будет клиентом, т.к. он опрашивает ЕКОН. И в настройках TCP/IP нужно прописать адрес сервера (т.е. адрес ЕКОНА .171)? А ЕКОН сервер, он отправляет данные на такой-то адрес (если настроен режим без запроса), к конкретному порту.
    Нет четкого понимания кто из них клиент, кто сервер и откуда читать данные.

    p.S. Еконы вообще какие-то странные. Новые, у нас их три штуки, но у всех то гаснет индикатор питания, то гаснет индикатор работа (могут по 3 минуты не засвечиваться). При том MasterOPC в режиме COM опрашивает его и все показания верны. А индикатор не засвечены.
    p.s.s. И ещё вопрос, будьте любезны! Что делать после настройки DСOM? Также настраивать на ПК1/ПК2 в режиме OPC в режиме COM, или в режиме TCP? А ПК3 опрашивает непосредственно из scada, или на нем так же требуется запускать opc в каком-то режиме?
    Спасибо!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Work.jpg (453.3 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg NotWork.jpg (299.8 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 21.12.2014 в 15:16.

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:52
  2. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 13:42
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •