Страница 32 из 99 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #311
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пишет такую ошибку:
    Выбранная целевая система отличается от подключенного устройства.
    Несоответствие версий: выбран 3.5.4.0, онлайн 3.5.3.0

    Если ставлю таргет 3.5.4.0 то ошибка, если 3.5.3.40 то работает.

    Панель СПК207 web.
    Работать на старом таргете?

  2. #312

    По умолчанию

    Простого решения нет.

    Предлагаю два способа решения:

    1)Перевести переменную типа TIME в тип STRING, далее функциями для работы со строками (из стандартной библиотеки) нужно собрать нужную строку.
    2)Разбить тип TIME на составляющие INT, далее выводить по отдельности часы, минуты, секунды...

    В разбиении поможет прикрепленный функциональный блок, добавьте его в проект при помощи "Проект" -> "Импорт"
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 21.05.2014 в 11:00.

  3. #313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пишет такую ошибку:
    Выбранная целевая система отличается от подключенного устройства.
    Несоответствие версий: выбран 3.5.4.0, онлайн 3.5.3.0

    Если ставлю таргет 3.5.4.0 то ошибка, если 3.5.3.40 то работает.

    Панель СПК207 web.
    Работать на старом таргете?
    Есть зависимость между версией прошивки и версией таргет файла, для вашей версии прошивки подходит 3.5.3.40.
    Продолжайте работать с таргет файлом 3.5.3.40.

  4. #314
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Есть зависимость между версией прошивки и версией таргет файла, для вашей версии прошивки подходит 3.5.3.40.
    Продолжайте работать с таргет файлом 3.5.3.40.
    Спасибо.
    Мурат, подскажите - а новая прошивка подойдет к СПК207 web?
    В ближайшие 2 недели планируем поставить СП207 заказчику. Но на форуме читал, что иногда панель зависает, и необходимо перегружать её.
    Хотелось бы уточнить, решится ли вопрос.

  5. #315

    По умолчанию

    Зависает в редких случаях. Вопрос зависания уже решился, вот вот на подходе новые прошивки.
    Выход будет объявлен на форуме.

    >Мурат, подскажите - а новая прошивка подойдет к СПК207 web?
    Прошивка 3.653, которая в разделе тестирования, пока только для СПК1хх.

  6. #316
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Скажите, при вводе цифровых значений открываеться цифровая клавиатура, а как также можно реализовать вызов своей маленькой (в смысле по размерам) визуализации в место этой клавиатуры? Желателен живой пример.

  7. #317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Скажите, при вводе цифровых значений открываеться цифровая клавиатура, а как также можно реализовать вызов своей маленькой (в смысле по размерам) визуализации в место этой клавиатуры? Желателен живой пример.
    Можно, но нереально сложно.
    Посмотрите в каталоге куда установился CODESYS есть пример VisuDialogs. Это и есть по сути исходники нумпада и кейпада. Можете на основе этого проекта сделать свою версию библиотеки и ее использовать.

    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs

  8. #318
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Тогда зачем в настройках этот выбор?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg виз.jpg (423.8 Кб, Просмотров: 107)

  9. #319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Тогда зачем в настройках этот выбор?
    1. Визуализация - это собственно экран.
    2. Диалог - это как всплывающее окно в Windows
    3. Numpad/Keypad - собственно это основа на базе которой можно сделать свою клавиатуру.


    Но. сделать свою клавиатуру с нуля практически нереально. Поэтому я и говорю, посмотрите пример, потом сами все поймете )))
    Я делал собственную клавиатуру из той что в примере. Но ковыряться пришлось долго. Так что подумайте нужно ли Вам это на самом деле?

  10. #320

    По умолчанию

    С клавиатурой все понятно, не понятно только как диалог вызывать. Может есть пример как вызвать всплывающее окно как в Windows? Очень не хватает для вывода сообщений и ввода параметров "на ходу".

Страница 32 из 99 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •