Из личного опыта, на всех пр-вах контроллеры ставят(и я тоже)в шкафах или ящиках металлических. Все это заземляется.
Нулевой провод, при разнице потенциалов так-же соединяется с землей. При соблюдении этих элементарных правил все работает и хоть ПЧ рядом, хоть плазморезка, хоть ячейки КСО или т.п. или любой др. источник помех - уже не существенно.
Провод RS485 землить только с одной стороны. Провод только специальный, а не просто витая пара.
В самых тяжелых случаях ставлю развязку по питанию с сетью через трансформатор 380/220 или 220/220.
Гарантированный успех.
Несоблюдение или не качественное выполнение этих правил приводит к вышеописанному и к притензиям к производителю.
У Овен есть своя лаборатория и все приборы проходят тестирование на электросовместимость.