    Из личного опыта, на всех пр-вах контроллеры ставят(и я тоже)в шкафах или ящиках металлических. Все это заземляется.
    Нулевой провод, при разнице потенциалов так-же соединяется с землей. При соблюдении этих элементарных правил все работает и хоть ПЧ рядом, хоть плазморезка, хоть ячейки КСО или т.п. или любой др. источник помех - уже не существенно.
    Провод RS485 землить только с одной стороны. Провод только специальный, а не просто витая пара.
    В самых тяжелых случаях ставлю развязку по питанию с сетью через трансформатор 380/220 или 220/220.
    Гарантированный успех.
    Несоблюдение или не качественное выполнение этих правил приводит к вышеописанному и к притензиям к производителю.

    У Овен есть своя лаборатория и все приборы проходят тестирование на электросовместимость.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Из личного опыта, на всех пр-вах контроллеры ставят(и я тоже)в шкафах или ящиках металлических. Все это заземляется.
    Нулевой провод, при разнице потенциалов так-же соединяется с землей. При соблюдении этих элементарных правил все работает и хоть ПЧ рядом, хоть плазморезка, хоть ячейки КСО или т.п. или любой др. источник помех - уже не существенно.
    Провод RS485 землить только с одной стороны. Провод только специальный, а не просто витая пара.
    В самых тяжелых случаях ставлю развязку по питанию с сетью через трансформатор 380/220 или 220/220.
    Гарантированный успех.
    Несоблюдение или не качественное выполнение этих правил приводит к вышеописанному и к притензиям к производителю.

    У Овен есть своя лаборатория и все приборы проходят тестирование на электросовместимость.
    Как писал выше, ПЛК и сотой и сто десятой серии работают нормально. Разумеется с соблюдением правил защиты. Проблемы только с ПЛК 308.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Помогите с ПЛК 308
    от desperadoes в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 00:26
  2. ПЛК 308
    от games.gamer в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:02
  3. ПЛК 308
    от StarGater в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:46
  4. вопрос специалистам
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:24
  5. Специалистам ОВЕН.
    от Андрей Р в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 06:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •