Тема: Plc150, ошибка в работе аналоговых входов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) К каким клеммам Вы подключаете ТСМ.
    {25,26} - TCM прямого теплоносителя
    {27,28} - TCM обратного теплоносителя
    {29,30} - TCM температуры на улице
    {31,32} - TCM температуры в офисе

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    2) Какой тип датчика вы устанавливаете в конфигурации
    Для всех TCM устанавливается "RTD sensor", тип сенсора - r426_100, интервал измерения - 1 сек, корректирующие точки - все нули.

    Раз уж затронули эту тему, то дополнительно хочу сообщить, что:

    1) При указанных настройках измеренная температура отличалась примерно на 8 градусов от реальной. Этот же датчик, подключенный к MTL831B показывал правильную температуру.

    2) При подключении вместо TCM магазина сопротивлений, и задании значений сопротивления по таблице A.4 ГОСТ6651-94, было получено такое же расхождение (около 8 градусов) измеренного с приведенным в таблице.

    3) Коррекция по трем точкам работает не правильно. Реально можно пользоваться только коррекцией по одной точке.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    {25,26} - TCM прямого теплоносителя
    {27,28} - TCM обратного теплоносителя
    {29,30} - TCM температуры на улице
    {31,32} - TCM температуры в офисе



    Для всех TCM устанавливается "RTD sensor", тип сенсора - r426_100, интервал измерения - 1 сек, корректирующие точки - все нули.

    Раз уж затронули эту тему, то дополнительно хочу сообщить, что:

    1) При указанных настройках измеренная температура отличалась примерно на 8 градусов от реальной. Этот же датчик, подключенный к MTL831B показывал правильную температуру.

    2) При подключении вместо TCM магазина сопротивлений, и задании значений сопротивления по таблице A.4 ГОСТ6651-94, было получено такое же расхождение (около 8 градусов) измеренного с приведенным в таблице.

    3) Коррекция по трем точкам работает не правильно. Реально можно пользоваться только коррекцией по одной точке.
    Уважаемый АНОНИМ!
    Что же Вы хотите по точности, если Вы подключаете 100омный датчик по 2-х проводной схеме?
    Надо использовать 1000Омный датчик или компенсировать сопротивление проводов установкой более толстых или путем коррекции в параметрах датчика.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    уважаемый аноним!
    что же вы хотите по точности, если вы подключаете 100омный датчик по 2-х проводной схеме?
    надо использовать 1000омный датчик или компенсировать сопротивление проводов установкой более толстых или путем коррекции в параметрах датчика.
    я согласен, что двухпроводная схема не отличается точностью, но не на восемь же градусов! это при длине сигнальных проводов около 20 см.
    к тому же Mtl даже при двухпроводной схеме показал правильное значение.

    по пункту 3 - то скорее всего это программная ошибка в драйвере модуля.