{25,26} - TCM прямого теплоносителя
{27,28} - TCM обратного теплоносителя
{29,30} - TCM температуры на улице
{31,32} - TCM температуры в офисе
Для всех TCM устанавливается "RTD sensor", тип сенсора - r426_100, интервал измерения - 1 сек, корректирующие точки - все нули.
Раз уж затронули эту тему, то дополнительно хочу сообщить, что:
1) При указанных настройках измеренная температура отличалась примерно на 8 градусов от реальной. Этот же датчик, подключенный к MTL831B показывал правильную температуру.
2) При подключении вместо TCM магазина сопротивлений, и задании значений сопротивления по таблице A.4 ГОСТ6651-94, было получено такое же расхождение (около 8 градусов) измеренного с приведенным в таблице.
3) Коррекция по трем точкам работает не правильно. Реально можно пользоваться только коррекцией по одной точке.