    Если управление на постоянке можно попробывать поставить паралельно катушке реле конденсатор- 10мкф, дабы помочь ему втянуться при дребезге контактов ЭКМа. Вообще ситуация запутанная могу посочувствовать. но надо искать выход-сражайтесь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Какого исполнения ЭКМ?
    1. Для такой задачи лучше V-го: обе уставки синие.
    2. Для компенсации пульсаций давления- вкручиваем демпфер в штуцер(вместо можно поиграться 3-х кодовым краном).
    3. Если вибрация механическая(передается по трубе), манометр вешаем на стенку соединяемся с трубой медной трубкой.
    4. Занизить мощность катушек реле, хотя бы одной на отпускание. Если мощность не убавить, включить в цепь дополнительную стаботочную реле.
    5. Ну и самый правильный подход- выкинуть все реле и поставить одну программируемую реле -ПР, Logo!, Zelio, Alpha. C программированием этих игрушек (для данной задачи это 1 RS триггер)разберетесь в течении часа.
    6. Напряжение цепей управления? Если ~220В надо уйти на постоянку 12 либо 24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Если управление на постоянке можно попробывать поставить паралельно катушке реле конденсатор- 10мкф, дабы помочь ему втянуться при дребезге контактов ЭКМа. Вообще ситуация запутанная могу посочувствовать. но надо искать выход-сражайтесь.
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнуть Удачи!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнуть Удачи!
    Это что ? Такие жертвы необходимы для изучения кдс 3.5 ?????

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.
    Попробуйте ещё такую схему.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробуйте ещё такую схему.
    Такая и собрана.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    В яблочко-проблема исчезла. Пока готовлю схему на котроллере(плохая поставка) приходилось мучаться со старым ЭКМ.Выпью рюмочку за ваше здоровье.
    Краткость сестре таланта, :-) тут и две не лишнее будут:-P

Похожие темы

  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. сау-мп и экм
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •