    Пример организации выборки уставок на базе макроса ОЗУ и мультиплексоров .Уставки могут быть переменными ,константами ,в том числе сетевыми переменными
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    макроса ОЗУ
    странный макрос, много проверок, а по сути всё что "не ноль" пропускает на сквозь, а когда ноль на входе на выход даёт последнее не нулевое значение.

    если всё именно так, то вот мой такой же макрос.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 8mem.rar (77.4 Кб, Просмотров: 23)
    начинающий профессионал

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    странный макрос, много проверок, а по сути всё что "не ноль" пропускает на сквозь, а когда ноль на входе на выход даёт последнее не нулевое значение.

    если всё именно так, то вот мой такой же макрос.
    хотел так же сделать ,но потом стукнуло в голову ,что сетевые переменные не сохраняются ,потому и поставил анализ изменения значения .Но теперь еще подумал и решил ,что ОЗУ вообше лишнее .Потому как если это константа то она хранится в памяти ПР ,если это переменная ,то она тоже хранится ,в том числе и сетевые (в своих регистрах) ,а тогда зачем это весь огород -проста ставим мультиплексор и все.
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    хотел так же сделать ,но потом стукнуло в голову ,что сетевые переменные не сохраняются ,потому и поставил анализ изменения значения .Но теперь еще подумал и решил ,что ОЗУ вообше лишнее .Потому как если это константа то она хранится в памяти ПР ,если это переменная ,то она тоже хранится ,в том числе и сетевые (в своих регистрах) ,а тогда зачем это весь огород -проста ставим мультиплексор и все.
    Мультиплексор тоже можно упростить.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Мультиплексор тоже можно упростить.
    Только С -это строб- сигнал разрешающий работать макросу для возможности их обьединения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Только С -это строб- сигнал разрешающий работать макросу для возможности их обьединения
    Тогда на выходном СЕЛе нужно разорвать обратную связь.