Тема: плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    связывал плк100-трм148-панель.вот проект
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    связывал плк100-трм148-панель.вот проект
    я тоже связывал эти приборы и всё работало, но потом перестало и посыпалась ошибка 81. как будь-то связь односторонняя от плк к трм только.. значение уставки прописывается из плк в трм нормально, но ответа от трм не приходит и появлятся ошибка.. а чтение с прибора вообще не происходит.
    кстати, а вы пробовали записывать уставку из плк в трм со значением больше 99? например, 101 и более.. у меня не проходит почему-то, только до 99.
    С уважением, Максим

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MPEG1397 Посмотреть сообщение
    кстати, а вы пробовали записывать уставку из плк в трм со значением больше 99? например, 101 и более.. у меня не проходит почему-то, только до 99.
    сам же и отвечу на свой вопрос )) только что нашел решение сей проблемы. оказывается, нужно у параметра SP.LU ставить точность после запятой (Precision) 1, а было 2, оттого и не писались значения трехзначные.

    но 81-я ошибка так и сидит, вопрос не закрыт..
    С уважением, Максим