Страница 93 из 112 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1125

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Переименовал тег в Name_3 тот же результат.

  2. #2

    По умолчанию

    Пришлите лог обмена с устройством.*Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Начиная с версии 4.2.24 у каждого устройства добавлена настройка "Журнал" - включите запись у проблемного устройства, и также включите запись всех действий.*Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC*Universal*Mod bus*Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.

    Вообще рекомендуется делать отдельный узел типа Program для работы с ODBC и весь код размещать там (обращаться к тегам через server.ReadTag). Иначе при проблемах с базой данных (отсутствием связи) будет тормозить весь поток опроса устройства
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    разобрался. Работает на демо версии 64 бита.
    У нас opc сервер на 32 бита 2500 точек, а windows 64 бита, будет ли работать скрипт в этом случае?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Перенес ОРС server на новую машину с Wndows 10 и теперь он перестал опрашивать теги. К самому контроллеру пишет что подключился, а вот сами теги не хочет опрашивать. Подскажите можно ли решить данную проблему?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Перенес ОРС server на новую машину с Wndows 10 и теперь он перестал опрашивать теги. К самому контроллеру пишет что подключился, а вот сами теги не хочет опрашивать. Подскажите можно ли решить данную проблему?
    Смотрите что происходит в логах обмена в данный момент.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, будет.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, попробую.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, будет.
    Добрый день, в безлимитной демо версии OPC работает, а на рабочей на 2500 точек 32 бита нет. Сообщение об ошибке
    24-02-2021 11:11:51.088 Q_GVS_Tekon:SCRIPT.Mira39.Q_GVS_Tekon >> [string "--[[(R)SCRIPT.Mira39.Q_GVS_Tekon]]-- Initiali..."]:6: attempt to index global 'odbc' (a nil value)

    -- Initialization
    function OnInit()
    host = "energy1"
    login ="ecl_admin"
    password = "q1w2"
    env = odbc.env_create();
    CONN,s = odbc.env_connect(env,host,login,password);
    if(CONN==nil) then
    server.Message(s);
    end
    end
    Последний раз редактировалось oleg1821; 24.02.2021 в 10:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Про какой ОРС сервер идет речь?
    Если вы работаете с ODBC, то в Modbus UNiversal данный функционал доступен в версиях от 10 тысяч тегов, в Multi-Protocol если приобретен плагин User Script также от 10 тысяч точек.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день,
    Как извлечь в masterscada метку времени из тега и признак качества?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось oleg1821; 19.02.2021 в 11:17.

Страница 93 из 112 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •