Допускается ли опрос через сетевые шлюзы Owen приборов сторонних изготовителей?
Допускается ли опрос через сетевые шлюзы Owen приборов сторонних изготовителей?
только Modbus RTU устройства.
Перепрыгнув с устройства на устройство заветный зеленый огонек зажегся. Но раньше этого не приходилось делать, хотя и провалы были чаще и дольше
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Добрый день!
Подскажите, возможно ли экспортировать в JSON файл созданные пользовательские события, наподобие "Экспорт в JSON" настроек параметров?
Добрый день!
Экспорт в JSON сохраняет только список параметров, события туда не попадают.
Скопировать параметры и список событий можно через кнопку "копирование прибора".
Она находится в разделе "Управление прибором".
1_copy.jpg