Страница 90 из 361 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 4012

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    при копировании нескольких регистров с modbus-устройств в регистры и из регистров в устройства панель "тормозит" слегка, а порой зависает после длительной работы с регистрами энергонезависимой памяти. особенно подвисания панели бывают серьёзными при загрузке одного и того же проекта в новую панель без конфигурации. есть ли возможность как-то "облегчить" работу панели?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    при копировании нескольких регистров с modbus-устройств в регистры и из регистров в устройства панель "тормозит" слегка, а порой зависает после длительной работы с регистрами энергонезависимой памяти. особенно подвисания панели бывают серьёзными при загрузке одного и того же проекта в новую панель без конфигурации. есть ли возможность как-то "облегчить" работу панели?
    Не видя проектов сложно что-то сказать.
    Торможение при копировании регистров может происходить, если, например, неверно указаны их адреса.

  3. #3
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Всем привет! Вопрос такого плана! Надо сделать журнал аварий, чтоб было время появления аварии и время квитирования. Понятно что для этой цели есть историческая таблица с привязкой времени к событиям. Но проблема в том что функциональная кнопка квитирования работает только с таблицей, а также не подходит тот вариант что даже при существующей аварии квитирование все равно сбрасывает в таблице данное сообщение, а именно устанавливает время квитирования. Как реализовать чтоб запись квитирования в таблицу происходило только в том случае когда реально авария устранена и как привязать кнопку квитирования для работы с регистрами для физического сброса аварийного сигнала в ПЛК

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Добрый день.

    Но проблема в том что функциональная кнопка квитирования работает только с таблицей
    Извините, не понял - в чем именно заключается проблема?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
    Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
    Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.
    Добрый день. Достаточно просто выбрать протокол Modbus ASCII в настройках порта:

    03-05-2018 7-35-57.jpg

    Но вы уверены, что NL-1S011 поддерживает Modbus ASCII?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
    Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.

    Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
    Вот несколько примеров:

    1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip

    Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
    Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Датчик NL-1S011 успешно опросили c СП3хх по DCON-образному протоколу.
    Пример выложил сюда (создан в версии конфигуратора V2.D3k-5):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post274196

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли переключать цвет функциональных кнопок по событию (изменение состояния бита) ?

Страница 90 из 361 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •