конечно лучше,максим.а могут ли это сделать как нибудь модераторы,а то мне лень.желательно в одном сообщении ,с возможностью добавления (как бы содержание -пример-номер сообщения для описания).
конечно лучше,максим.а могут ли это сделать как нибудь модераторы,а то мне лень.желательно в одном сообщении ,с возможностью добавления (как бы содержание -пример-номер сообщения для описания).
Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 13:15.
[quete]если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
выход 3-включить пресс,выход4-"1"-высокое давление,"0"-низкое давление
кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора[/quete]
э не совсем. концевик - вход 1 показывает что оператор подал заготовку на место. вход 2 - защита закрыта (заготовка и пресс отделены от оператора преградой и руки он туда не сунет), 3,4 входы отдельные кнопки - так что их можно нажать разведенными в сторону руками.
выход 1 - пресс - вниз, выход 2 пресс вверх. пока обойдемся без поддержания давления.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
все понял,сейчас будет.
уточните ,олег,точно ли нужен сигнал на выключение гидравлики (отдельный) или можно обойтись одним выходом ,т.е "0"выкл,"1" вкл. ведь электро клапаны(распределители) так работают.(два состояния, один вход -два выхода)
Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 18:44.
готова схема управления прессом-
вход1-концевик деталь подана,
вход2-защита закрыта
вход3 -левая рука на пуске
вход4-правая рука на пуске
выход1-вкл пресса-опускание
выход2 выкл пресса-поднятие
время прессования задано 5сек.при убирании любой руки или защиты-- пресс выключается.схему смотрите в общем списке.
Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 18:30.
хочу заняться разработкой анализатора частоты питающего напряжения (10-60 гц) на базе пр110.т.е на вход подается определенным образом переменное напряжение 220в а на одном из выходов ( 4 зоны) возникает сигнал
в каком диапазоне лежит значение частоты(для анализа частоты частотного преобразователя без использования ацп),есть ли необходимость в таких анализаторах ,уважаемые пользователи?
спасибо 3-х тысячному посетителю странички .четыреста скачиваний программ говорит об интересе пользователей к пр110,пожелание к разработчикам -побыстрей реализовать пожелания пользователей -это взаимный интерес.=
все примеры собраны на 1 странице.
Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 21:32.
сегодня день защитника отечества.с праздником
вспомним молодость,сделаем тир для себя и ребенка.
тир -типа "бегущего кабана" или "летающих тарелок".
имеются три цели-мишени стационарных,но в разных местах (вых1,2,3),в центре которых вспыхивает в произвольном порядке и на разное время светодиоды.задача попасть в цель(фотодатчики -вх1,вх2,вх3,также в центре) в нужное время с помощью импульсного(сфокусированного) источника света.при правильном попадании звучит сигнал (1сек-выход-4).После 10 целей сигнал звучит 10 секунд-смена стрелка.
Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 22:32.
Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 13:13.
вообще сочетание пр110 и счетчиков или таймеров очень целесообразно в тех случаях когда логика работы штатных счетчиков,таймеров не совсем подходят пользователю,в этих случаях согласование логики работы датчиков,контактов и интерфейсов счетчиков и таймеров может выполнять пр110.
или счетчики ,таймеры можно рассматривать как цифровой индикатор для пр110.в дальнейшем рассмотрим часть таких примеров.
Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 21:01.