Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    TOPan О! Спасибо за инфу! А то я совсем не в курсе - мне всегда на ПЛК везло, и только щас нарвался.
    А "тот сезон" - это какой? 2019? А то у меня такая статистика на именно этом щите:
    ПЛК 2019 года сдох за 4 суток
    ПЛК 2021 года сдох два раза через сутки

    Но... это.. я ж что вспомнил (вот память моя идиотская)! ПЛК 2019 года у меня до этого работал в двух щитах как тестовый - модули IO опрашивал просто, чтобы проверить RS-485. И работал по неделе.
    И вот как с этим быть?

    Я уже вовсю начинаю винить свой щит (что что-то я не так сделал), потому что вся статистика расходится с практикой.
    Если бы плк от 2019 был полудохлый - то он бы в других щитах подох бы. А подох он только тут...

    Инфы из серваис о том, почему сдох процессор, ещё нет. Завтра поеду в ОВЕН по другим делам, и спрошу про свой ПЛК и про то, что может его жечь.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    TOPan О! Спасибо за инфу! А то я совсем не в курсе - мне всегда на ПЛК везло, и только щас нарвался.
    А "тот сезон" - это какой? 2019? А то у меня такая статистика на именно этом щите:
    ПЛК 2019 года сдох за 4 суток
    ПЛК 2021 года сдох два раза через сутки
    Это сезон 2020-2021. Но тут были и некоторые объекты с 2019 года. Все контроллеры с питанием 220в.
    Возможно вам везло потому что выборка не большая была по контроллерам. За тот год мы поставили около 100 контроллеров +/- из них процентов 15 в ремонт. В том году ещё были и всем известные проблемы с прошивкой когда новый проект было не загрузить после первой удачной попытки. И начинались пляски когда после удаленной прошивки меняются IP адреса на неизвестный (на то время).
    Ещё хотелось бы добавить по модулям статистику, из всех модулей очень много отказов именно 8АС проблемы с блоком питания.
    Ну и из свежих историй один контроллер ремонтный 2019г один новый 2021г. Включаем на базе загрузили ПО проверили работоспособность все ок. На завтра решили ещё подключить ЧП для проверки связи - молчат лампа питания не горит, в терминал ничего не пишет. Отправили в ремонт) Один плюс конечно у ОВЕНа есть - можно быстро купить новый и поменять в отличии от некоторых буржуев)))
    Последний раз редактировалось TOPan; 13.07.2021 в 00:06.

  3. #3

    По умолчанию

    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.07.2021 в 23:29. Причина: Знаки препинания

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала). при этом по всей видимости заложил краны с управлением 0-10В, вот и получилось что потенциал системной платы раскинут сейчас по всему щиту, а потом будет раскинут по всей квартире

    плк110.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала).плк110.png
    Бред не надо писать. ПЛК по питанию имеет гальваническую развязку, поэтому GND питания ПЛК - это не GND системной платы. Но я бы не стал объединять клеммы GND всех приборов и "-" всех БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.07.2021 в 10:56.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,450

    По умолчанию

    Обычно устройства стараются гальванически развязать для уменьшения риска повреждения оборудования, взаимных помех и т. д., Вы делаете прямо противоположное, я сейчас даже не толкую о грамотности и правильности, здесь в первую очередь явно логическое противоречие, короче, мне так кажется: не надо объединять гальванически развязанные устройства, если это можно не делать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    да, полностью согласен. топикстартер за счет своей технической безграмотности, непонимания цифровой схемотехники и неумения чтения мануалов нагенерил себе проблем, а теперь устроил тут холивар

  9. #9

    По умолчанию

    это верно, но только если ПЛК в 220-вольтовой версии. в 24-вольтовой похоже все идет напрямую, см. схему гальванической развязки в мануале. там между питанием, USB и RS232 ничего нет

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    это верно, но только если ПЛК в 220-вольтовой версии. в 24-вольтовой похоже все идет напрямую, см. схему гальванической развязки в мануале. там между питанием, USB и RS232 ничего нет
    Гальванической развязки по USB и RS232 нет а по питанию 24 В есть.

Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •