а подскажите пожалуйста, где можно посмотреть примеры проектов в CodeSyS для управления модулями мдвв, мву8 и мва8 через плк?
вайн это большой-большой глюк, к сожалению
а подскажите пожалуйста, где можно посмотреть примеры проектов в CodeSyS для управления модулями мдвв, мву8 и мва8 через плк?
Последний раз редактировалось light_finder; 19.11.2009 в 21:19.
Вот ссылка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2
Там много всяких примеров ))
господа, скажите, а вот можно ли настроить плк следующим образом:
вот есть, например, какая-то программа или функция на с скажем, работающая на пк, которая устанавливает выходы, например, мдвв, в требуемое состояние.
плк подключен к пк, мдвв подключен к плк.
последовательность действий такая: я запускаю программу на пк, вызываю в ней функцию, передаю ей в качестве параметра требуемое состояние выходов мдвв и хочу, чтоб мдвв в это состояние переключился. это реализуемо? как вообще осуществляется управление плк? можно ли будет вот описанным образом управлять модулем мдвв?
1. Настраиваете в CoDeSys обмен: по одному интерфейсу с ПК (будет ли это OPC или ModBus или какой то Ваш протокол). На 485 настраиваете обмен ПЛК с МДВВ (по любому из поддержаных протоколов).
2. Пишите программу для ПЛК в CoDeSys:
Если с ПК мне записали в таком то регистре 1 то
записать в таком то регистре (отвечающем за обмен с МДВВ) соответствующее значение...
Это если очень большими мазками.
ага. спасибо. а плк соединяется с пк тоже по Rs-485 или можно как-нибудь еще?
а протокол обмена между плк и пк стандартизован или я могу использовать любой, даже собственный какой-нибудь?