Страница 76 из 111 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1123

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У вас контроллер отвечает ошибкой:
    18-07-2018 15:44:53.435 Node1:evice110.0.6.10:502) Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 01 8F 02
    18-07-2018 15:44:53.426 Node1:evice110.0.6.10:502) Tx: [0014] 00 00 00 00 00 08 01 0F 00 4F 00 01 01 00
    Возможно не поддерживается множественная запись.
    Попробуйте в ОРС в настройках устройства выключить настройку "Не использовать команду WriteSingleCoils"
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Возможно не поддерживается множественная запись.
    Попробуйте в ОРС в настройках устройства выключить настройку "Не использовать команду WriteSingleCoils"
    Да, так и есть. Спасибо большое!

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Существует ли какая-то стандартная поддержка признака качества на трендах или стандартных контролах? Поставил галочку и при условии отличия качества от хорошего как-то меняется вид.
    Не могу найти.

  4. #4

    По умолчанию

    Если меняется признак качества, то на тренде он будет рисоваться пунктиром, а в контролах значение подчеркивается или заменяется знаками вопросам.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Все так.

  6. #6

    По умолчанию

    Если вы выставите тип данных в устройстве Int32 (uint32), то так и будет.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Можно ли собрать данные с нескольких реле ПР200 в один проект Master SCADA?

  8. #8

    По умолчанию

    Да, используя Modbus Universal MasterOPC сервер.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию Нет опроса ОРС-сервером

    Коллеги, добрый день!

    Для целей тестирования проекта я пользовался старым ОРС-сервером на 32 точки, все работало. Сегодня пришел лицензионный ОРС-сервер (билд 4.2.14, номер ключа 30010561) - и ничего не работает. Я поставил свежие Core OPC-components - все равно не работает. У нас Windows 7. В прикреплении скриншот ОРС-сервера, на нем видно что он не шлет запросы в ПЛК. Также в прикреплении сама конфигурация сервера. Прошу помощи.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию Чтение-запись coils.

    Добрый день.
    Такая проблема.
    при помощи modbus.ReadCoils удается читать состояние дискретных выходов.
    Код Lua
    Код:
    function OnBeforeReading()
    local w={}
    err, w = modbus.ReadCoils( 0,4);
        if err then
            server.Message("Не читается", err)
        else 
            server.Message("Читается", w[1],w[2],w[3],w[4])
        end
    end
    При помощи команды записи записать не удается
    Код Lua
    Код:
    function OnInit()
    local w={}
    w[1] = true; w[2] = false
    err = modbus.WriteCoils( 0,2,w)
    end
    При этом если сделать тэг, привязать его к дискретному выходу и затем записать в него командой
    код:
    Код:
    function OnInit()
    
    server.WriteTagByRelativeNameToDevice( "Grow_relay", false);
    
    end
    То все проходит.
    Помогите, отчего не работает?

Страница 76 из 111 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •