О. Точно. Прошу прощения - отвлекся на ответ Сергея.
Завтра будет принято решение. Постараемся к марту - апрелю сделать все модификации М02. Тогда ни одна М01 до этого времени не появится.
Точно ответить можно будет только завтра вечером.
О. Точно. Прошу прощения - отвлекся на ответ Сергея.
Завтра будет принято решение. Постараемся к марту - апрелю сделать все модификации М02. Тогда ни одна М01 до этого времени не появится.
Точно ответить можно будет только завтра вечером.
сегодня уже "после завтра".... нужен ПЛК110-60К 400 МГц !!!!!
С М01 все так.
М02 - добавляются программные фичи. В принципе я на вебинаре прям даже сводную табличку делал.
GPRS\ppp, 100% поддержка архивирования на USB и т.д.
С запросами на тестирование вышла заминка. Наша ошибка. Приношу извинения. Пришлите мне в личку или на почту Ваши данные.
Выложите где-нибудь. У меня в то время интернет сдох на всём предприятии.
М02 из М01 делается сменой прошивки контроллера, правильно понимаю?
1) совместимость обновлённого ПЛК со старым по программному обеспечению - Управляющая программа для старой модели в новом ПЛК будет работать без внесения изменений? (Кнопочки F1&старт/стоп не рассматриваем, таргет тоже).
2) совместимость по выводам - порядок не меняли? изменений не вносили? Т.Е. можно тупо прошить и воткнуть на место старого ПЛК, просто выдернув контактные планки и вставив их в новый без перемонтажа?
3) если ответы на предыдущие вопросы положительные, то когда можно будет купить?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.01.2015 в 14:46.
Выхода не меняли
Таргет другой но минимальные изменения
Программа в основном не меняется, исключение сокеты - более полная реализация, например работает функция accept как в описании стандартных сокетов.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Владислав, Вы не могли бы прокомментировать, пожалуйста:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160512
Подскажите, пожалуйста. Столкнулся со странной проблемой:
Скада в режиме исполнения, идёт интенсивный обмен данными с контроллером (ОВЕН ПЛК-110 new) через MASTER-OPC Server. Контроллер TCP-мастер (объявлен в конфигурации) - OPC-сервер соответственно TCP-slave. Имитирую разрыв связи методом отключения кабеля ethernet от контроллера, затем через некоторое время подключаю обратно (интенсивный обмен за это время заканчивается). Соединение восстанавливается, данные текущие приходят корректно, однако через несколько секунд по некоторым тегам (которые активно менялись) несколько раз приходят ложные данные, затем всё становится нормально ( у меня картинка с динамизацией положения "левый" начинает прыгать, в визуализации CDS эта же картинка, привязанная к этой же переменной в этот момент не прыгает). В логе обмена OPC-сервера действительно присутствуют эти ложные значения как принятые, однако я параллельно открываю CDS смотрю переменные конфигурации в режиме online и не вижу изменений на борту контроллера. Такое ощущение, что приходят значения, которые принимал тэг во время разрыва... Подскажите, пожалуйста с чем это может быть связано?
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
Такое ощущение, что приходят значения, которые принимал тэг во время разрыва... Подскажите, пожалуйста с чем это может быть связано? - Если TCP-slave не игнорирует значения из предыдущей сессии - такое поведение возможно, я думаю. Но почему slave не игнорирует данные? Свяжитесь с разработчиком OPC
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый