Добрый день! У ПЛК110-MS4 [M02] два rs485 физических входа. Возможно ли их использовать в режиме slave отдельно друг от руга (например rs485(1) с адресом 1 для подключения СП300, контролер slave. А rs485(2) с адресом 9 для подключения к АРМ на компьютере, контролер также slave)?
День добрый.
Может кто знает, что за ошибка в рантайме МС4Д, при вызове программы - Call POU ERROR.
В справке нет описания.
Ошибка вызова программного блока. Это если дословно![]()
Это понятно, но спасибо.![]()
Обычная программа на ST, работа с структурами. Из одной в другую пишется.
Программа в библиотечном объекте. При работе с экземплярами этого объекта и вылезает такая ошибка.
Я надеялся на какую-нибудь расшифровку данной ошибки, немного подробностей, так сказать.
Компиляция ведь ошибок не выдает.
Здравствуйте!
В MS3 у объекта есть настройка "опрос-собственный цикл" как защита от подвисания для медленных процессов,
а в MS4D другие настройки-место исполнения:
-в задаче родительского объекта
-в основной задаче узла
-в задаче экрана
Какую задачу выбрать для объекта если предполагается что он может зависнуть , например при потере связи с УСО,
чтоб он не подвесил другие объекты проекта? Или может эти настройки где-то в другом месте следует искать?
Спасибо
Последний раз редактировалось AlexBut; 27.10.2022 в 06:13.