ДТС105-РТ1000.В3.60
ДТС105-РТ1000.В3.60
Для температуры 127 C и диапазона (-50...+500) после масштабирования к (0...+1) правильно показывает число 0,32.
Оцените - реальный измеренный на выходе ток соответствует этому числу?
И уточните настройки в ИТП-11.
Программа похожа на правильную, значит проблемы дальше - или выход не токовый или подключено не так.
Осталось измерить ток на выходе, при 127 градусах, должен быть 9.15 мА
ничего не получается с эти пти-11
всё делаю как вы пишите а он мне показывает полный бред
вот последние показания при этом показывает при 125 гр. итп-11 показывает 553 гр.
итп-11 настраиваю -50 и 500 порт. AI1 настроен на рт 1000 верхн граница 500 и нижняя граница -50 а порт AO2 настроен на 4-20 мла.
Это вы уже 4 раз написали, вы понимаете, что мы не экстрасенсы, у вас ошибка либо в подключении, либо проблемы с выходом, либо с настройкой ИТП.
Если вы не можете проверить ток мультиметром и нарисовать схему подключения, то и помочь вам не получится.
Судя по последнему сообщению, проблемы с настройкой ИТП или подключении. Схему нарисуйте.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 16:18.