Проблема в том что с термометрами сопротивления работают не совсем корректно
Проблема в том что с термометрами сопротивления работают не совсем корректно
Спасибо за высланную программу для тестирования!
Тестирую - пока интересно.
Сразу вопрос. В симуляции нельзя редактировать на экране переменные при помощи кнопки SEL (как это происходит в реальной ПР200).
Это только в симуляции? Или эту возможность убрали из ПР205?
Последний раз редактировалось v_xxx; 04.04.2023 в 11:58.
У меня был разовый проект управления 3 ступенчатом электро-котлом. Я сделал на ПР200. Датчик 50М, и для компенсации и минимизации ошибки измерения температуры я на второй вход подключил резистор 50 Ом, что идут с модулем 8А. С программным усреднением получил погрешность измерения в пределах 0,5-1град. Что для данного проекта вполне приемлемо.