  1. #1

    По умолчанию

    так а где в каталоге об этом написано???? или в РП????

    указано что работает с частотой до 1,5кГц. а у меня вращение вала 0,2об/с - это что много??? - вот и купил себе плк, потом, как советовали и уверяли (мол 100% прохавает) энкодер Totem Pole Output (на 24В, естессно) - и терь сижу у разбитого корыта

  2. #2

    По умолчанию

    0,2об/с? А сколько импульсов на оборот? Если 1024 - то можно даже примитивно в программе CoDeSys обрабатывать. Без модуля энкодера.
    Что при таких скоростях не будет работать?

  3. #3

    По умолчанию

    2000 им/об. - но оптический

    я писал выше

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    разработчики, скажите точно))) на какую частоту рассчитан каждый скоростной вход и на какую частоту каждой фазы, надо рассчитывать при подключении квадратурного энкодера??? не завышайте до "допустимо", ограничьтесь "гарантированно"...

  5. #5

    По умолчанию

    какой критерий гарантии? кто будет гарантировать?
    реально до 500 имп. в сек норм. работает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    какой критерий гарантии? кто будет гарантировать?.
    надеялся, что производитель
    но если данные вами цифры проверены, то уже спасибо... удачи.
    ЗЫ. я правда болею за вас вносите поправки в документацию, а то вчера получил ТРМ1, а в документации всё та-же ошибка по подключению токового датчика... + на - ... хотя на форуме уже давно это поправили
    Последний раз редактировалось Pointer; 08.04.2010 в 18:10.

  7. #7

    По умолчанию

    гарантировать можно систему. а как гарантировать, что подключат энкодер с полным размахом сигнала? с крутыми фронтами, разностью фаз 45гр?
    можно заложить частоту 20 мгц и сказать - тут даже на самом кривом будет работать. и все будут за эту частоту переплачивать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    давно использовал плк F...k и там не было проблем с энкодерами .в чем главная причина низкой частоты по входам?

  9. #9

    По умолчанию

    тут надо смотреть как там сделаны входа. если на отдельном процессоре/плис - то проблем меньше.
    тут все в комплексе. и главное - мы выложили предельные характеристики, а не с 10-ти кратным запасом.
    на "кривизну" и неблагоприятное стечение обстоятельств.
    все-таки это был наш первый плк, щупали воду.

  10. #10

    По умолчанию

    верно пишет филоненко владислав, для подсчета двух-фазных импульсов с энкодеров с частотой более 1 кгц, в контроллерах стоят специальные сопроцессоры, которые помимо подсчета импульсов еще ряд полезных функций выполняют: частоту (скорость) подсчитать, прерывания по заданным в программе значениям вызвать... думаю, если его добавить, чтоб он хотя бы два энкодера обрабатывал с частотой кгц 30, то совсем другой ценовой продукт получиться, что сильно не понравиться многим потребителям.