    есть 12 реакторов по 10-12 температур в каждом, оператор включая реактор начинает опрос этих самых температур (почему нельзя оставить постоянный опрос,потому что на ТРМ-ках с которых берутся температуры после партии отключают питание, поэтому чтобы не было лишних сообщений об ошибках, решено было использовать опрос по условию). Отчет есть недельный (с периодом в 1 минуту) за то время когда работал тот или иной реактор, и отчет по запросу за определенный интервал, который задает сам оператор. В отчет входят все температуры по реактору в табличной форме.
    Когда оператор отключает реактор по окончанию работы, в температурах стоят последние архивные значения (когда нужно чтобы были пустые или нулевые), и в результате в отчете не ясно когда отключали реактор и когда начинали работу вновь.

  2. #2

    По умолчанию

    Да, значения при отключении опроса сохраняются.
    Можно поступить следующим образом. Включите у переменной которой вы управляете опросом архивацию, и добавьте ее в источник данных. Далее в бэнде настройте фильтрацию - выводите только те значения, где переменная была True. Тогда все остальные скроются.
    Ну или можно также через условное выделение выделять строки серым, или текст подменять.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо,сейчас попробую

  4. #4
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А почему я не могу стартовать с ярлыка? RT 32 имеет какие-то ограничения в этом плане?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 19.07.2015 в 08:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Никаких ограничений нет.
    Возможно просто неправильно указали путь к проекту.
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Как изменить цвет выделенных значений? Ну все перерыл - нигде нет этой опции. И почему-то в переменную "выход" на мнемосхеме в режиме исполнения ничего не прилетает... Я ищу - почему, но, может, Вы быстрее подскажете...
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Как изменить цвет выделенных значений?
    Это цвет нарушения границы.
    Выделите Система - Шкалы - Аналоговые - внизу есть границы "Верхняя аварийная", "Нижняя аварийная" и т.д. Щелкните на кнопку цветом - тогда сможете выбрать цвет.

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    И почему-то в переменную "выход" на мнемосхеме в режиме исполнения ничего не прилетает... Я ищу - почему, но, может, Вы быстрее подскажете...
    Вы не тот ФБ использовали - это ФБ для внутренних отладок.
    Возьмите ФБ "Повторитель" из закладки "Обработка сигналов".
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо,вроде нашел.Точно, этот повторитель работает
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.07.2015 в 12:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Вы опять используете не тот ФБ. Удалите его из дерева и добавьте ФБ "Повторитель".
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо, все работает.Кроме динамизации емкости. Подскажите пожалуйста, Вы как-то про сканеры говорили, что можно по Modbus в Скаду передавать данные. Я поискал в тырнете, там их столько, что в глазах рябит. Может, Вы конкретную, проверенную модель знаете? И вообще, необязательно сканером машину идентифицировать, если есть решения проще - это будет замечательно. Просто там и левые машины приезжают. Надо как-то быстренько ей идентификатор присваивать. Схема такая планируется - заедет на весы машина - вводится ее идентификатор (!!! посредством чего-то там) это и будет команда на взвешивание, вес улетает в Скаду и надо бы сохранить ее в файл именно этой машины, в котором будет произведен расчет ( от первого веса отнимется вес пустой машины, когда она после разгрузки опять на эти весы заедет. Ну и плюс сменный журнал, где все в одной куче хронологически, но с этим журналом понятно. А вот как машины сортировать... Просто я только первую книжку читаю, охота сразу через все перепрыгнуть в полубоги.
    И чета у меня тренд некорректно отображает значение
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.07.2015 в 12:59.

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •