    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Кто производитель такого горящего чуда?
    Где-то в рабочем компе есть фото этого щита, надо поискать после отпуска. Не помню, лет пять назад это было. Собственно, судя по всему, из-за плохого контакта или слабой затяжки болта загорелась, видимо, изоляция провода. В контакторе выгорело вокруг клеммы на одной из фаз.
    И всё в щите, что выше, или погорело, или оплавилось, или покрылось слоем сажи. Мы щит демонтировали и забрали к себе, думали, попробовать восстановить, в итоге выбросили, не пригодилось к повторному использованию ничего. К тому же ещё и воняло гарью.

  2. #2

    По умолчанию

    За последние годы смонтировали несколько десятков шкафов производства Германии, Италии, США, Китая и т.д. Во ВСЕХ установлен мощный разделительный трансформатор 380/220 для питания цепей автоматики.
    Так что о "дурацкости" производители оборудования даже не догадываются

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,740

    По умолчанию

    Америка нам - не указ!
    Тогда по-вашему все дураки, кто автоматику ставит без разделительного тр-ра? Таких, наверно больше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда по-вашему все дураки, кто автоматику ставит без разделительного тр-ра? Таких, наверно больше!
    Мы щиты делаем не на продажу, а для себя - на спичках не экономим и в последнее время на ответственных системах стали ставить разделительные трансформаторы, от многих проблем ограждает, знаете-ли.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Мы щиты делаем не на продажу, а для себя - на спичках не экономим и в последнее время на ответственных системах стали ставить разделительные трансформаторы, от многих проблем ограждает, знаете-ли.
    Я специально уточнил, для конкретного случая и Вам повторю, что защищать от перенапряжения трансформатором(380/220В) можно, но существуют, на мой взгляд и лучшие способы! В Вашем случае, я ничего не утверждаю, это выглядит как эффект плацебо!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Америка нам - не указ!
    Понятно. Этого в принципе и ожидал.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Понятно. Этого в принципе и ожидал.
    Вот Вы не в тему: автор щита ставил его для защиты от перенапряжения, в случае обрыва ноля, он сам об этом написал, вот я и предложил решение этой же проблемы другим путём! А при чём здесь американцы со своим трансформатором? Это мне кажется нечто, совсем другое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 22:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Как я заметил, например, в щитах управления котлами LOOS, трансформаторы там имеют отводы, для питания от сетей с разным напряжением. Возможно, это просто недорогой способ адаптации при локализации оборудования в разных странах, куда они поставляют свои котлы. И не более того. Типа перевода инструкций на разные языки.

  9. #9

    По умолчанию

    Из нескольких стран зацепила Америка. Киселев не зря хлеб ест

  10. #10
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Мы разделительный трансформатор используем больше для фильтрации разного рода помех из сети - например, связь по RS485 становится намного стабильнее.

Страница 69 из 89 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •