    Спасибо за ответ. Удалось получить макрос. Я запросил макрос "Recuper_1.00 (Управление рекуператором)" в техподдержке support@owen.ru и специалист, поинтересовавшись для чего он мне нужен, прислал мне этот макрос.

  2. #2

    По умолчанию

    Хотел бы обсудить работы макроса PID_ так как на ПР205 Друва пида нет . Время дискретизации 100 МС регулятор с П и И частью работает прекрасно . Когда Ввожу Дчасть она работает не правильно как будто д Часть зависит от ошибки а не от задания и на него влияет тоже время дискретизации что и на И часть что не очень удобно .
    Вот график где с сначала Д Часть 0 потом Д Часть 5 потом 10 я не считаю что Д часть правильно работает Вложение 71110

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Хотел бы обсудить работы макроса PID_ так как на ПР205 Друва пида нет . Время дискретизации 100 МС регулятор с П и И частью работает прекрасно . Когда Ввожу Дчасть она работает не правильно как будто д Часть зависит от ошибки а не от задания и на него влияет тоже время дискретизации что и на И часть что не очень удобно .
    Вот график где с сначала Д Часть 0 потом Д Часть 5 потом 10 я не считаю что Д часть правильно работает Вложение 71110
    Все правильно, диф. часть зависит от ошибки и от времени дискретизации

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Все правильно, диф. часть зависит от ошибки и от времени дискретизации
    Да неплохо бы было сделать 2 времени дискретизации для И и для Д а то график с иголками получается

  5. #5

    По умолчанию

    Чтобы работала Д составляющая нужно:
    1. или сгладить измеренный сигнал (увеличить время фильтра) - но это "потянет" за собой проблемы замедления измерения
    2. или увеличить время пересчёта ПИД регулятора - в свойствах этого конкретного макроса.

    Идеала нет, чем-то придётся жертвовать.

    Для другого контроллера при управлении котлом делал время пересчёта регуляторов:
    - давление пара, уровень воды в котле - 10-15 с
    - давление воздуха, разрежение в топке - 1-5 с

    В том же случае время сглаживания было для разных параметров 1-5 с

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Steadfast Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, прибор ипп 120 выполняет функцию на производственной мойке колёсных пар, прибор показывал время до конца мойки и температуру раствора, в данный момент всё работает но на экране ошибка памяти, обновление не помогло, я прочитал что нужно за нового загрузить проект, но у меня его нет и как сделать его я без понятия, может есть у вас уже готовый?
    ИПП - свободно программируемый прибор, его функционал определяется зашитой в него программой, которую кто-то сделал - ИНДИВИДУАЛЬНО для вашего производства.
    На щитах нет маркировки производителя? - попробуйте обратиться к ним

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ИПП - свободно программируемый прибор, его функционал определяется зашитой в него программой, которую кто-то сделал - ИНДИВИДУАЛЬНО для вашего производства.
    На щитах нет маркировки производителя? - попробуйте обратиться к ним
    Понял ,спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не подскажете где можно найти макрос ПИД регулятора, с дискретными выходами(открыть, закрыть)?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не подскажете где можно найти макрос ПИД регулятора, с дискретными выходами(открыть, закрыть)?
    Было много разных предложений, например
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post317531
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402491

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день, если я всё правильно понял, то у ПИД-регулятора для ПР205 нет автоматической настройки. Может у кого-то есть макрос для реализации этой автонастройки?
    Также я хочу из ПЛК периодически опрашивать внешний сервис по HTTP с GET и POST запросами. Может у кого-то есть макрос или пример как это реализовать?

Страница 64 из 77 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •