Здравствуйте. У меня возникла проблема как написать программу в CFC, если в ST она имеет вид:
//программное "поднятие" порта СПК
IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN //Перезапуск подключения
Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#2S);
Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
END_IF;
Ну, например:
28-05-2015 9-55-35.png
Спасибо за помощь, получилось.
Но проблема с активацией выходов (МК110-8Д4Р) осталась. Почему то при логине СПК107 к CODESYS во вкладке Modbus_Slave_COM_Port Соотнесение входов/выходов Текущее значение FALSE отображается тускло(как не активные). Я думал создание блока BLINK решит эту проблему, но этого не случилось. Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины. Спасибо.
Тусклые - потому что переменные которые используются для соотнесения не используются в программе.
Можно тусклость еще убрать, если зайти в установки ПЛК и изменить Always update varables: на Enabled.
И галочку поставить Обновить I/O во время простоя
Доброго времени суток всем!
Есть СПК207-220.03.00-CS-WEB зав.№41070140801003663 (2014г.). HyperTerminal показывает процессор 200МГц.
Подскажите, пожалуйста, рабочие версии: прошивки, таргета, CoDeSys, библиотек.
Неделю колдую с программным обеспечением (перепрошиваю СПК, переустанавливаю CDS, меняю таргеты и библиотеки), не могу настроить опрос модулей МВА8 и МДВВ. Пересмотрел кучу инструкций, в т.ч. видео, делаю все как показано: CDS 3.5 SP3 Patch5 - таргет 3.5.0.40 - MB COM 3.4.0.0 - MB Master 3.5.0.0 - MB Slave 3.4.0.0.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.[/QUOTE]
Кабель для подключения собран правильно? Работают 1 и 6 контакты разъема DB9