Страница 62 из 95 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вы случаем галочку "Multi Touch" не ставите в настройках визуализации?
    Проверил, галочка отсутствует!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Тоже видел подобное сообщение. Предположу, что оно связано с библиотекой CmpTargetVisu и отсутствием возможности получения координат курсора в переменные программы. В любом случае, никаких проблем из-за этого быть не должно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Помогите соединить СПК(мастер) и ПЛК по 232 порту. Они вроде видят друг друга, а считать ни REAL ни BOOL не могу, всё по нулям. Кто может выложите не большой пример.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 06:51.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Кабель КС2, СПК110, ПЛК160. Основной алгоритм в ПЛК160(слейв) соответственно в КДС2, а СПК110(мастер) только как панель в КДС3.5. Обмен по RS232 порту, ModBus.
    Раньше была подключена к ПЛК160 буржуйская панель, надо перейти на отечественного производителя. В ПЛК регистры по обмену панель-плк уже прописаны, пытаюсь их считать, и никак.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 07:23.

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В проекте СПК переменные IN_A_1, IN_A_2, IN_A_3- j - объявлены как REAL и заведены прямо на считываемый регистр.
    В CDS3 REAL напрямую из регистров не считывается , его надо получить преобразованием двух регистров типа WORD в REAL. На форуме выложено много проектов, в которых показано, как получить переменные типа REAL в СПК

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    В проекте СПК переменные IN_A_1, IN_A_2, IN_A_3- j - объявлены как REAL и заведены прямо на считываемый регистр.
    В CDS3 REAL напрямую из регистров не считывается , его надо получить преобразованием двух регистров типа WORD в REAL. На форуме выложено много проектов, в которых показано, как получить переменные типа REAL в СПК
    Да, пытался получить на прямую (совсем забылся), теперь всё нормуль. Получить REAL с ПЛК получилось и без преобразования двух регистров типа WORD в REAL. Всем спасибо кто откликнулся.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Кто ни будь пробовал вообще использовать СПК только как панель оператора?
    У меня вот, что получилось: смотри вложение
    Но, что то не нравится это мне.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 08.05.2015 в 16:38.

  8. #8
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    CODESYS 3.5 SP5 - виртуальная клавиатура (keypad) "выпрыгивает" с немецкими символами
    как достать кириллицу ?
    как достать латиницу ?
    немецкий в принципе не нужен
    codesys 3.5.5.0

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    CODESYS 3.5 SP5 - виртуальная клавиатура (keypad) "выпрыгивает" с немецкими символами
    как достать кириллицу ?
    как достать латиницу ?
    немецкий в принципе не нужен
    Кириллической клавиатуры нет. По умолчанию обычно открывается кейпад с латиницей. Выложите свой проект, пожалуйста.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть ли возможность в СПК 1хх мониторить момент изменения retain переменных? Насколько я знаю они размещены во FLASH, какой нибудь флаг, или регистр состояния, который перекидывается после записи значения переменной в retain-FLASH?

Страница 62 из 95 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •