Страница 61 из 478 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigdelfin Посмотреть сообщение
    Подскажите Инкрементный счетчки c автосбросом СT, через какое время сбрасывается то (то есть где t задается)?
    он сбрасывается не по времени ,а по достижении заданного числа счета(равенстве).То есть если N=5 ,то при приходе 5 импульса(переднего фронта 0-1) на выходе формируется короткий импульс и счетчик сбрасывается в "0"
    Bigdelfin,дружище ,мы же договаривались ,общие (короткие ) вопросы задавать в теме экспресс вопроса то будите ждать ответа месяцами
    Последний раз редактировалось rovki; 03.01.2011 в 21:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вот как выглядит сигнал в кабеле приемопередатчика N597 ,код 01000010
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Если стоит задача определить и запомнить какое из 8 событий произошло первым ,то используйте макрос WF.Следующий анализ происходит после того как на всех входах будет "0" .По какому входу придет сигнал первым ,такой и код(двоичный) будет на выходе.Можно даже сделать игрушку "кто первый" .играть в 2 или в4. Использовать входа 1,2,4,8. Чья лампочка загорится первой после команды ,тот и выиграл.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar WF.rar (85.6 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.01.2011 в 19:08.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Макрос генератора качающейся частоты (пила) .TH-задание длительности импульса высокой частоты,TL-задание длительности импульса низкой частоты.I1-вход разрешения работы.Частота работы сохраняется при разрешении "0" ,но генерации нет.При разрешении "1" продолжение работы с ранее остановленной частоты.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FSG.rar (42.5 Кб, Просмотров: 41)

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Аналогичный Макрос генератора качающейся частоты ,Но частота меняется по треугольнику (плавное нарастание ,плавный спад).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FSGТ.rar (54.2 Кб, Просмотров: 43)

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Макрос преобразователя двоичного кода в код грея (4разрядный)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TBG.rar (51.9 Кб, Просмотров: 40)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Уважаемый Nemoz вот ваш проект Покрасочной камеры ,пользуйтесь на здоровье.Добавлен таймер времени сушки с возможностью изменения уставок со входов ПР ,время задавайте с мил.сек.(1час -3600000мс)
    добавлен макрос -дешифратор уставки
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.01.2011 в 20:44.

  8. #8

    Wink Камера покраски

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Уважаемый Nemoz вот ваш проект Покрасочной камеры ,пользуйтесь на здоровье.Добавлен таймер времени сушки с возможностью изменения уставок со входов ПР ,время задавайте с мил.сек.(1час -3600000мс)
    вот как раз фотографии щита управления покрасочной камеры... на данный момент это все работает на релюхах, но через тройку дней заменю на ПР110.

    З.Ы. последняя фотка, силовой щит с контакторами управления 6-ти групп тэнов... общая мощность которых составляет 90 квт

    Использованно:
    2 регулятора ТРМ201 (Каждый на свой режим)
    1 регулятор ТРМ212 (есть задумка сделать первоначальный подогрев воздуха за счет горячей воды, теплообменник уже установлен =) )

    Анатолий, вам отдельное спасибо за прямое участие в проекте..
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Nemoz; 15.01.2011 в 23:25.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Пример организации очереди "силосная яма" для целочисленных .Глубина ямы -8.
    Можно добавить макросы на вход и выход ,для того чтобы работать с бинарными значениями (байтом,словом).
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Пока нет специальных ФБ для хранения оперативных целочисленных данных
    привожу макрос ОЗУ на 8слов.1-информационный вход,1 выход(целочисленные)
    3 входа задания номера ячейки(адреса) ,вход управления запись/чтение .запись по переднему входу на управлении.
    Второй макрос ОЗУ имеет 8 независимых выходов (целочисленных),управление режимом чтения нет(произвольная выборка) .Может применяться для организации цифровой фильтрации(усреднения ) и много еще чего.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2011 в 18:43.