Да все должно работать.
Что говорит поддержка Vipa???
Да все должно работать.
Что говорит поддержка Vipa???
В России vipa никто не поддерживает. Штат в Германии около 90 человек. Техподдержка скорее не ответит.
А ЭФО? А прософт?
Нет возможности контроллер к нам привезти на пару дней?
Ну и к стати я бы взял какую нибудь програмулину, типа ModBus Tester и попробовал проверить по какому адресу регистры распологаются, какой командой их считывать...
Попробуйте сначала все-таки проверить обмен с помощью ModBus Tester.
Если совсем никак - привозите к нам в центральный офис.
Сразу сделать не обещаем - может понадобится несколько дней - загрузка нереальная...
Для организации обмена по Modbus-RTU (RS-485) между VIPA CPU 214-2BS32 и внешним устройством необходимо использовать программные функции:
SFC 216 (SER_CFG) - Parameterization
SFC 217 (SER_SND) - Send
SFC 218 (SER_RCV) - Receive
" эфо? а прософт"- торгаши
Я года 3 назад занимался випой, пытался от этих товарищей хоть какую нибудь инфу получить. Они могут только счет на поставку выписать и буклет дать почитать. Не уверен, что сейчас лучше стало.
Только у меня родного софта не было я на step7 программировал. Step7 поддерживает vipa, если GSD файлы подгрузить, но motbus на нем не идет. У них свои протоколы. Я обэтом и писал в самом начале.
Тут проще старенькую О7 по дешевке найти(или TD какую).