спасибо за информацию. с ситуацией разбираемся...
спасибо за информацию. с ситуацией разбираемся...
а как насчет пожеланий указанных здесь:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=51
а то ни ответа, ни привета!!! как об стенку горох! игнорируете чтоль?![]()
похоже действиельно игнор!![]()
Здравствуйте. Вы не в игноре, просто дать вам законченный ответ, пока мы не можем.
К сожалению наши ресурсы, как вы понимаете, не позволяют нам воплощать в жизнь абсолютно все наши и ваши пожелания.. актуальные разработки ОВЕН
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.12.2010 в 10:04.
Здравствуете. Возникли проблемы с ИП320. Пытаюсь залить проект, после нажатия кнопки загрузить на экране ИП320 появляется надпись Downloading 0% и всё, больше ничего не происходит, до тех пор пока на компе не появляется сообщение Time-Out и предлагает проверить кабель. Для подключения использую переходник и нуль-модемный кабель (его распайка верна). Проверил 3 ИП320 итог тот же... Может я что-то не то делаю? Помогите...
Здравствуйте.
Причина Вашей проблемы - старая версия конфигуратора ИП320.
Панели, произведенные после 18 января 2011 года, прошиваются только конфигуратором версии 8.0k.
В связи с доработкой встроенного ПО панели.
Обновить его можно: http://kipshop.ru/Soft/Configurators...p320_setup.zip или с диска ИП320
Приносим свои извинения, за доставленные неудобства.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 14.02.2011 в 15:22.
Здравствуйте. Поскольку "Панели, произведенные после 18 января 2011 года, прошиваются только конфигуратором версии 8.0k." Возникли проблемы с переходом на данную версию конфигуратора. А именно:
1. При прошивке проекта конфигуратором 8.0k, созданного ранее в V6.5e, происходит полная потеря связи с ПЛК110-32(Master). Связь по RS-485 удается восстановить только после увеличения времени Settings.dwTimeout: библиотеки MODbus. Можно ли не меняя прошивку в ПЛК110, установить связь с ИП320 настроенную конфигуратором 8.0к?
2. Кнопки настроенные на "Переход на: Экран" срабатывают с второго нажатия (первое нажатие почему-то игнорируется).
3. При включении питания, ИП320 включается сразу в "Главном экране", а не в "Экране №1".
Поскольку являюсь "новичком" в программировании именно устройств компании "ОВЕН", подскажите пожалуйста как решить эти проблемы?
Последний раз редактировалось Alex501; 10.03.2011 в 16:51.
Выложите пожалуйста проект. или пошлите на почту.
Выкладываю только незаконченный проект панели ИП320, поскольку больше всего "волнует" ПУНКТ 2. (сообщение 10.03.2011 14:54) Кнопки настроенные на "Переход на: Экран" срабатывают с второго нажатия (первое нажатие почему-то игнорируется). Как решить эту проблему? VBU_V001_8k_TEMP.rar