Так в CFC, вы будете рисовать схему в том виде как вы её представляете. Те же ФБД, связи между входами и выходами задаёте сами.
Вот пример. Зимой насос работает постоянно, а летом, чтобы не закоксовался периодически пускается на несколько секунд.
Время периода в примере взято малым, чтобы в эмуляторе быстрее пронаблюдать, как всё работает.
Подскажите пожалуйста как на фбд выглядет ситуация при которой , при достижении заданной температуры выход откл и больше не вкл до следующего раза
Задача: включать тэн до 40град на макс время 60мин при достижении любого из условий откл. ну по времени все понятно а вот как быть с температурой он при достижении откл. но температура падает и он обратн. вкл. получается качели..
И еще как правильно организовывается работа по принципу нагревателя дошла темп. до 10 допустим откл тэн упала на 2 градуса вкл. ...и так туда сюда
Последний раз редактировалось Север; 27.06.2012 в 11:28.
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
10.17.7 Аналоговые компараторы
О то что нужно! Благодарю! А по поводу развого срабатывания ? пытаюсь как то счетчик приладить но что то не пойму.... как