Всем добрый день. Подскажите возможно ли организовать счет от 0 до 100 в одну сторону и от 0 до -100 в другую сторону на счетчике CTUD?
Всем добрый день. Подскажите возможно ли организовать счет от 0 до 100 в одну сторону и от 0 до -100 в другую сторону на счетчике CTUD?
Спасибо Валенок.
Всем привет. Помогите разобраться в ST, залип на преобразовании переменных из bool_to_word. Заранее спасибо
Вложение 30746
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf стр.312 пример на ST
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Разобрался. Вопрос закрыт
Кто так пишет?
Тогда уже надо так
Хотя на нафига здесь BOOL_TO_WORD?Код:IF BOOL_TO_WORD(Alarm_M1) = 1 THEN
Вообще-то нужно так
А если еще окажется, что out_Alarm_M1 имеет тип BOOL, то нафига здесь вообще IF...THEN ?Код:IF Alarm_M1 THEN out_Alarm_M1:=1; END_IF
C IF...THEN только если нужно "защелкнуть" состояние Alarm_M1=TRUEКод:out_Alarm_M1:=Alarm_M1;
Я думаю, что это касается и 55 строки
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день. Прошу помощи знатоков. Стоит задача модернизация 10 объектов (ЦТП) в плане телеметрии. Для ознакомления с программированием приобрел ПЛК-150. Задача с точки зрения программирования простая, опросить все датчики, счетчики и передать результат на верхний уровень. С нижнем уровнем проблем нет, создал простенький проект в Simpl Scada по Ethernet и RS-232 Debug с штатный кабелем который идет в комплекте через OPC сервер Codesys все работает. Проблема собственно в чем, связь с объектами будет производится по радио каналу и скорость обмена по RS-232 Debug необходима 9600 бит/сек. В конфигурации ПЛК создаю Modbas slave произвожу его настройку согласно инструкции соответствующие настройки вношу в настройки COM порта ПК прописываю переменную запускаю скаду она обращается к виртуальному COM порту (загорается светодиод преобразователя), а на ПЛК светодиод связь не загорается. Пробовал и кабелем КС1 и делал такой же только без перемычки и в ответ тишина. Что делаю не так?? Какой кабель нужен или может порт RS-232 Debug может использоваться только для программирования и отладки в Codesys?? В качестве скады планируется TRACE Mode т.к. она используется в данный момент и обращаться к ПЛК нужно будет не через ОРС а напрямую к регистрам.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста написать программу на языке LD.
На вход подается один аналоговый сигнал, далее преобразуется(любым путем), и на выходе получается другой аналоговый сигнал.
Дипломная работа? Слишком мало вводных
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав