  1. #1

    По умолчанию

    Схема нужна чтоб между собой общались плк и панель оператора, а подключаться к ПЛК можно было через wi-fi, без каких либо проводов!
    При задании в ОПС сервере IP 127.0.0.1 в логе пишет что соединение установлено, но опрос не производится, для аналоговых сигналов значение 0 показывает, хотя на самом деле по данному адресу приходит число отличное от нуля, которое вы видим на панели

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_P Посмотреть сообщение
    Схема нужна чтоб между собой общались плк и панель оператора, а подключаться к ПЛК можно было через wi-fi, без каких либо проводов!
    И что? Как это противоречит?
    Пусть они общаются между собой в таком же режиме как и раньше, а для ОРС добавьте модуль Modbus (Slave) и настройте его подключение по этой инструкции:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf

    Цитата Сообщение от Aleksandr_P Посмотреть сообщение
    При задании в ОПС сервере IP 127.0.0.1 в логе пишет что соединение установлено, но опрос не производится, для аналоговых сигналов значение 0 показывает, хотя на самом деле по данному адресу приходит число отличное от нуля, которое вы видим на панели
    То есть ваш контроллер посылает запросы записи по IP адресу ОРС сервера?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте, при работе с сервером MasterOPC вылезла такая ошибка, подскажите что значит: "Ошибка выполнения команды 1 in device 16"?
    это ругается на переменные типа COILS.
    версия сервера последняя.

  4. #4

    По умолчанию

    Это означает что запрос не был выполнен - устройство не ответило, или ответило с ошибкой.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо!
    а подскажите еще пожалуйста возможно ли подключение к контроллеру ОВЕН ПЛК 110_30 с двух разных ОПС серверов MasterOPC, обращаясь на разные ModBus адреса(к примеру на адреса 15 и 16)

  6. #6

    По умолчанию

    По RS-485? Нет - так нельзя. Два мастера будет.
    Может лучше по Ethernet?
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    а как по Ethernet? какие параметры указывать в ПЛК и в ОПС сервере?

  8. #8

    По умолчанию

    как вообще организовать slave подключение ОПС сервера, подскажите пожалуйста

  9. #9

    По умолчанию

    Посмотрите вот эту документацию:
    http://insat.ru/products/Universal_M...en_PLC_1xx.pdf

    И зачем Slave? Работает как мастер
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 19.01.2018 в 13:26.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    нам требуется один ПЛК опрашивать 2 разными ОПС серверами с разных мест, но к сожалению 2 мастера нельзя одновременно. поэтому и возник вопрос, можно ли подключить ОПС сервером в режиме slave