Свежескачанный Modbus Universal MasterOPC Server (trial-версия) при запуске сообщает: "запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует mosquitto.dll" и работать отказывается.
Свежескачанный Modbus Universal MasterOPC Server (trial-версия) при запуске сообщает: "запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует mosquitto.dll" и работать отказывается.
Скачайте еще раз - была ошибка, она уже исправлена.
Спасибо.
Добрый день!
В ближайшее время собираемся купить данный орс сервер. Будет считывать данные с приборов РМТ-59 (температура, давление, расход и тд.). Точек будет более 500. Как записывать считанные данные в SqLite разобрались. SCADA системы не будет. Необходимо выводить суточные отчеты по показаниям в файл excel.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключения внешней СУБД , к примеру, того же MS Access и записывать
данные напрямую туда (с примером скрипта было бы здорово), тк обрабатывать проще, мозгов на другое не хватает. Пример импорта данных SqLite -> MS Access известен, правда еще не опробован в работе при стольких точках.
Добрый вечер.
SCADAMaster - скажите пожалуйста как с помощью MasterOPCсчитать с устройства INPUT регистры?
То есть в одном устройстве необходимо считывать регистры и функцией 04 и функцией 03.
Спасибо
Забыл добавить - протокол - MODBUS TCP - строки "Регион" в свойствах ТЭГа нет ...
Разобрался - редактировать нельзя, необходимо заново создавать тег
Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 08.11.2017 в 10:41.
Здравствуйте. Подключаем ТРМ138. Овеновский конфигуратор видит. Запускаю Инсатовский MasterOPC Universal Modbus Server (новый) или старый, который версии 3, импортирую прибор из библиотеки устанавливающийся вместе с Модбасом, запускаю, и
Node1.ТРМ138[1]:Ошибка опроса устройства
Node1.ТРМ138[1]:Включен таймаут ошибки запроса 1
ТРМ138[1]:Ошибка выполнения команды 4 в устройстве 16 от ТРМ138[1]:INPUT_REGISTERS
Node1.ТРМ138[1]:Старт опроса устройства
Посмотрите что происходит на вкладке "Запросы" - возможно прибор не отвечает.
В ОВЕНе, если меняете сетевые настройки, то прибор нужно перезагружать (выключить и включить).
Спасибо.
Настройки не меняю. После Конфигуратора Овен, сразу захожу в Modbus. Вот что на вкладке Запросы.
10-11-2017 08:28:56.625 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:55.578 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:54.531 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:43.109 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:42.062 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:41.015 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:29.578 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:28.531 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
10-11-2017 08:28:27.484 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
PS: Хм.... после очередной перезагрузки прибора ТРМ 138, опрос пошел. Теперь боюсь его выключать... Прибор кстати 2012-го года выпуска. А старые Овены очень капризные(((.
10-11-2017 08:42:37.500 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
10-11-2017 08:42:37.468 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 26 00 02 96 B1
10-11-2017 08:42:37.453 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
10-11-2017 08:42:37.421 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 21 00 02 27 70
10-11-2017 08:42:37.421 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
10-11-2017 08:42:37.390 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 1C 00 02 B6 BC
10-11-2017 08:42:37.375 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
10-11-2017 08:42:37.343 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 17 00 02 C7 7E
Последний раз редактировалось МСВ; 10.11.2017 в 01:44.